한중타설

설계/시공관련 질문

질문 전에 먼저 검색을 해주세요.

 

한중타설

1 Langdell 6 184 11.15 15:45

하자 보수 하다보니 벌써 겨울이네요.

이번 주에 최저기온이 영하로 떨어진다는 소식을 들으니 가슴이 철렁합니다.

 

양생조건이 영상 5도 이상인 것은 잘 알고 있습니다만. 

발코니 바닥 시공 (약 40 - 100 mm)을 해야 합니다.


[질문 1]

하루에 5시간 가량 영하로 떨어지는 날씨라고 가정했을때 

몰탈 시공은 절대 하지 않는 편이 좋을까요?

 

[질문 2]

XL 을 따로 하나 빼거나 열선을 이용해서 난방을 하는 것 도 생각중인데 

열기가 골고루 퍼지지 않으면 그것 또한 문제가 되지 않을까 싶습니다.

몰탈의 표면이 말랐을때 위에 물을 채워 넣고 난방을 하면 어떨까요?

 




Comments

M 관리자 11.16 18:42
1. 발코니라면 실내이므로 외기온과 거의 무관하게 작업할 수 있습니다.
2. 좋지 않습니다. 자연건조가 좋습니다.
1 Langdell 11.17 10:55
답변 감사 합니다. 
1. 발코니가 실내이기는 하지만 실내와는 온도 차이가 많이 납니다.  시공당시 현장 온도가 낮다면 시공을 하지 않는 편이 좋을까요?
2. 가열해서 온도를 높이는 것은 좋지 않다는 말씀인거죠?
M 관리자 11.17 12:07
1. 그렇지 않습니다. 하셔도 괜찮습니다.
2. 그렇습니다.
1 Langdell 11.17 12:26
오...너무 좋은 소식이라서 죄송합니다만 다시한번 확인하고 싶습니다.

1. 그래도 시공환경이 적정온도인 영상 5도는 넘어야 하는거죠?
M 관리자 11.17 12:29
그 발코니 실내 온도가 일평균 영하의 온도만 아니면 되어요.
1 Langdell 11.17 12:34
아....그 정도만 되어도 되는 군요!
감사합니다.