얋은 기초 시공 시 다용도실 오수관로 동결 관련 해결책은?

설계/시공관련 질문

질문 전에 먼저 검색을 해주세요.

 

얋은 기초 시공 시 다용도실 오수관로 동결 관련 해결책은?

1 해암 5 125 11.25 11:01

 얋은 기초로 시공을 하고자 합니다.

또한 주택 북쪽에 위치한 다용도실을 건식으로 사용하고자 강마루로 내실 마루와 동일하게 시공을 하고자 합니다.  문제는 다용도실에 있는 세탁기 배수관로가 겨울에 동결이 된다면 오버플로우가 되어서 다용도실 바닥재가 못쓰게 될 것으로 보입니다. (물론 이 경우는 모두 건식으로 사용하는 주방의 씽크대, 화장실도 동일한 문제를 가지고 있겠지요) 100% 동결이 안된다고 생각하기에는 무리가 있을 수 있으므로 만에 하나 이를 조기에 감지하고 대처를 할 수 있는 대안이 있을까요?

 

주방은 물을 버릴때 오버플로우가 되면 일하고 있는 도중이므로 금방 알 수가 있을 것으로 보이고 화장실은 건식이라 해도 타일이고 물매가 있으므로 내실로 범람하는 사태가 조금은 덜 할 건데 세탁기는 지켜 볼 수도 없으므로 이를 조기에 감지할 방법이 없어서 어떤 방법이 없을까 고민하다가 영명하신 관리자님과 제위의 의견을 묻습니다.

Comments

M 관리자 11.25 16:12
혹시 기초측면 외단열은 하시나요?
그리고 기초를 나온 배관이 지상으로 노출이 되는지 궁금합니다.
1 해암 11.25 17:18
아직 건축 시작은 안 했고 설계 단계 인데요. 당연히 기초 외단열은 해야 할 것이고 종말 부분에서 300이하로 우수관과 연결을 해야 될 것으로 보입니다. 그래서 씽크대 배관, 화장실 배관, 세탁기 배관을 각각 별도로 만들 생각입니다. 구배도 당연히 봐야 되겠지요. 그러나 이런 건 모두 건축 시 시공 방법이고 살다 보면 종말에서 노출이 될지 누가 알겠습니까? 너무 기우인가요?
이렇게 했는데도 세탁기 관이 동결이면 다른 관은 더 확률이 높아서 말이 안 되나요?
M 관리자 11.25 17:47
네 맞습니다. 동결될 이유가 없어 보입니다. 안심하고 진행하시어요.
1 해암 11.26 15:53
감사합니다.
M 관리자 11.26 16:22
감사합니다.