아파트 리모델링 공사 시 방통

설계/시공관련 질문

질문 전에 먼저 검색을 해주세요.

 

아파트 리모델링 공사 시 방통

G 나나 3 33 12.05 17:59

안녕하세요. 방통과 관련하여 자료실에 올라온 글을 몇 차례나 정독했으나... 

몇 가지 여쭤보고 싶은 것이 있어 질의드립니다.
90년대 후반 준공된 구축 아파트의 리모델링임을 말씀 드립니다.

 

Screenshot 2025-12-05 at 4.49.13 PM.png

 

질문 1. 40mm 방통 몰탈만 철거를 해도 될까요?

 

관리실에 바닥 단면도를 확인한 후 사진을 첨부했습니다.

 

제가 생각했던 것보다 꽤나 괜찮게 되어있는 거 같아... 난방 파이프가 매립되어 있는 방통층만 제거하여 배관 교체 후 

그 아래 자갈층·eps 단열재 등은 그대로 두어도 큰 문제가 없을지, 


그래도 골조만 남기고 다 드러내어 측면 완충재부터 시작해서 새로 공사를 하는 게 나을지 여쭤보고 싶습니다. 

 

 

 

질문 2. 바닥 완충재를 EPS 단열재로만 대체할 수 있는지 여부

 

공동주택은 바닥에 eva 소재 등의 완충재를 사용하는 것으로 알고있습니다.
그런데 층고 문제로.. 완충재를 생략하고 EPS 단열재만 사용하더라도 완충재의 기능(중량·경량충격음 완화)을 대체할 수 있는지가 궁금합니다

Comments

M 관리자 12.05 23:41
안녕하세요.

1. 말씀하신 대로 상부 몰탈층만 제거를 해도 될 것 같습니다.
2. 완전하지는 않지만, 그래도 EPS 로 대체 가능합니다.
G 나나 00:20
늦은 시간에도 답변 주셔서 감사합니다.

사실 지금까지 바닥을 전체 철거하는 것을 전제로 공부를 하고 있었는데,
상부 몰탈층만 제거해도 된다고 말씀해주시니 괜히 아쉬운(?) 마음이 드는 건 왜 일까요.ㅎㅎ;

관리자님께서 말씀하신 -상부 몰탈층만 제거해도 된다-는 의미가,

-기존의 바닥 단면층이 기술적으로 양호한 상태라 '굳이' 전체를 철거할 필요가 없다는 뜻인지,
또는
-슬라브면까지 전체를 다 드러낸 후 새로 시공하면 좋기야 하겠으나,
들이는 비용과 시간 대비 효용이 크지 않아 현실적으로 상부 몰탈층만 제거해도 된다는 뜻인지

두 가지 중 어느 쪽에 더 가까운 의미로 하신 말씀이신지가 궁금합니다.
M 관리자 01:01
후자입니다.^^
아쉽다고 하신 것을 보면.. 나나님도 어쩌면 건축인의 피가 흐르고 계신지 몰라요..
Category