THERM해석에 대해 질문드립니다.

에너지/열교해석관련 질문

THERM해석에 대해 질문드립니다.

G 휠리 6 159 11.21 16:36

안녕하세요

 

건물 단열성능 해석툴로 THERM결과로 TDR계산 해보고 있는데요

 

벽체결과는 크게 문제가 없어보이는데 

 

유리(창호) 중앙부의 결과가 낮게 나오거나(WINDOW프로그램에서 import 했을때)

 

너무 높게 나오는데요(그냥 기존에 있는 glass + 중공층으로 air 설정했을때)

 

둘다 신뢰도가 없어보여 유리(창호해석)을 THERM으로 하는것이 맞는지 판단이 되지 않습니다.

 

WINDOW프로그램에서 import하는것은 맞는지, 아니면 THERM으로 벽체+창호해석은 무리인건

 

궁금합니다.

Comments

M 관리자 11.21 19:06
안녕하세요.
그런 현상은 대부분 아래 원인에 기인합니다.

유리 결과값의 비수렴
주로 유리가 너무 작을 때 발생을 합니다. 유리 높이를 최소 1미터 이상해주세요.

일관되지 않은 유리 시스템
THERM 파일에 사용된 유리와 WINDOW 파일 자체에 정의된 유리와 일치하지 않을 수 있습니다.
이때는 WINDOW와 THERM 소프트웨어의 동일한 버전(예: 7.8과 7.8)을 사용하고 있는지 확인하세요.
또한 WINDOW 라이브러리에서 정확히 동일한 유리 시스템을 THERM 파일로 가져와서 일관되게 사용하셔야 합니다.

잘못된 경계 조건(B/C)
THERM 모델의 유리 경계 조건이 잘못되었거나 WINDOW 모델의 경계 조건과 다를 수 있습니다.
WINDOW에서 가져온 후 THERM에서 유리의 경계 조건을 변경하면 안됩니다. 필요한 경우 "Check for correct WINDOW boundary conditions on glazing systems"을 해제하는 것이 좋습니다. (Options/Preferences/Therm File Options)

--------------
이 모든 것을 떠나서, radiation 모델링이 아니기에 Window 에서 유리의 열관류율만 확인 후, Therm 에서는 프레임만 모델링한 다음, 유리 대신 같은 열과류율의 판재(단열재, 목재, 플라스틱 등등)로 유리를 대치하여 입력하는 것이 오류를 줄일 수 있습니다.
G 휠리 11.26 18:21
답변 감사합니다. 마지막 조언(WINDOW에서는 열관류율만 확인) 대로 하니 TDR값이 개선된 값으로 나왔습니다.

한가지 더 질문이 있는데요, 8.1버전이 베타버전이라고 되어 있고 7.8버전(이전버전들과)과 많이 바뀐것 같던데요(축열고려계산을 하는것 같이 보였습니다. 맞나요? 해석시 오류가 있어 결과확인은 못해보았습니다) 8.1버전이 조금 더 현실값에 가까운것인지, 아니면 아직 베타버전이니 안정화될때까지 이전버전을 사용하는것이 좋은지 궁금합니다.
M 관리자 11.27 10:29
Therm 과 Window 는 항상 베타버전을 피하셔야 합니다.  우리나라는 Therm 을 통한 인증을 하지 않지만, 만약 한다고 할 경우 베타버전은 사용될 수 없고, 계산 결과에 대한 교차검증이 아직 되지 않았다는 의미라서 그렇습니다.
G 휠리 11.27 17:18
답변 감사합니다.

"우리나라는 Therm 을 통한 인증을 하지 않지만" 이라고 하셨는데,

어떤 프로그램을 통한 인증을 하는지 궁금합니다.

감사합니다.
M 관리자 11.27 19:33
프로그램으로 인증을 하지 않습니다.
공식적으로는 Therm 으로 할 수 있지만, 실제 프로그램인증을 한 적은 없습니다.
G 휠리 11.28 15:52
친절하고 상세한 답변 감사드립니다!
Category