안녕하세요 이번에 이사갈 오래된 아파트에 전열교환기를 살치 해 보려고 합니다.
(참고로
![](//www.phiko.kr/data/file/z4_02/thumb-2950638941_872aLDNS_504c577dee21e20651dba7f12d749c7cc95716fb_750x288.jpg)
저희 집 남쪽 반만 자른 사진 입니다.)
http://himpelmall.com/mall/m_mall_detail.php?ps_ctid=04010000&ps_goid=170&ps_page=1
휴벤 HRD-100C : 120CMH 두 대를 베란다 벽장 윗쪽에 설치하려고 합니다. 질문은 아래와 같습니다.
1. 54평 아파트에 저 용량 두 대면 충분 할런지요?
2. 천장 공사를 안하고 싶어서 덕트 길이를 최소화 하는 방법을 고안 했습니다. 배기와 흡기를 같은곳에 두지 않는것이 좋다면 방1, 방2, 방3에 흡기를. 거실에 배기를 하는 것은 어떨까요? (배기가 부족하다면
![](//www.phiko.kr/data/file/z4_02/thumb-2950638941_q0MvTuOZ_42dab71103dc695c8eeba2153076e444c091bc52_750x563.jpg)
같은 자연 필터 창을 북쪽 베란다쪽에 두고요.)
3. 만약 75CMH 로 54평이 커버가 된다면
http://himpelmall.com/mall/m_mall_detail.php?ps_ctid=04010000&ps_goid=170&ps_page=1
이런 제품도 있습니다. 거실 남쪽 창문 윗쪽에 달아서 이것 만 가지고도 살 수 있을까요?
http://browntech.co.kr/new/contents/sub0303.php
참조 해 주세요
1. 몇 명이 거주하느냐에 따라 다르겠습니다만, 4인 거주라고 볼 때 덕트의 길이가 길지 않는다면 가능한 용량입니다. (턱걸이)
2. 자연환기창은 사용하지 않으시는 것을 권해드립니다.
3. 턱없이 부족합니다. (이 제품은 특히 풍량이 "대"일 때 소음이 큽니다.)
배기구와 흡기구의 위치에 대해서는 추천해주실 수 있을까요 ^^?
거실 배기만 두군데서 하시면 됩니다.