한국패시브건축협회
협회안내
임직원 및 회원사현황
조직도
인사말
주요 사업
목적 및 연혁
가입안내
협회 정관
공평성 선언문
오시는 길
공지
공지사항
협회 동정
회원사 동정
협력사 동정
보도자료 /소식
오픈하우스 소식
신청
패시브건축 인증 신청
신축
리모델링
기밀성능테스트 신청
에너지성능 현황분석 신청
건축부재 시뮬레이션 신청
실무자 교육 신청
세미나 신청
표준주택 견학 신청
장비대여신청
표준주택
표준주택
시즌1 사례
1호_영주-화미건축
2호_남원-한주패시브
3호_이천-풍산우드홈
4호_담양-럼버홈코리아
5호_상주-로이건설
6호_천안-럼버홈코리아
7호_강화도-윈윈하우징
8,9호_세종-화미건축
10호_밀양-예진그린홈
11호_양양-광장
12호_세종-풍산우드홈
13호_강화도-풍산우드홈
14호_여주-광장
15호_홍성-세움주택
16호_횡성-화미건축
17호_거제-윈윈하우징
18호_평택-협회직영
19호_순천-플랜트리
20호_제주-화미건축
시즌2 사례 2020~2021
S2-1호_여주-화미건축
S2-2호_안산시-윈윈하우징
S2-3호_철원-윈윈하우징
S2-4호_세종시-화미건축
S2-5호_경기도광주-윈윈하우징
S2-6호_제주도-제주패시브
S2-7호_광주-플랜트리
S2-8호_홍성18A-1-윈윈하우징
S2-9호_홍성30A-2-윈윈하우징
S2-10호_제주30C-2-O-예진
S2-11호_평택36C-2-O-정건하우징
S2-12호_화성_48B-3D-W-화미건축
S2-13호_진주_48A-5D-W-그린홈예진
S2-15호_평창_30A-2-2B-코빌하우징
S2-16호_화성_48A-그린홈예진
S2-17호_양주_42B-그린홈예진
S2-18호_화성_마도면_48-그린홈예진
S2-19호_화성_마도면_36A-그린홈예진
S2-20호_화성_산척동_RC-팔봉건설
S2-21호_창녕군30A-2-O-2B_예진
S2-22호_포항시48C-5D-P_예진
S2-23호_파주-24C-2-O_화미
S2-24호_화성-새솔동-이지블럭철근콘크리트모델_팔봉
시즌2 사례 2022
S2-2022-1호_김해-묵방리-36-C-O_예진
S2-2022-2호_아산-배방읍-48D-A_윈윈
S2-2022-4호_강원-양구군-30-A-O_코빌
S2-2022-5호_서산-30-A-O_화미
S2-2022-6호_예산-48D-A-W_화미
S2-2022-7호_군산-48D-A-W_예진
시즌3 사례 2023~
S3-2023-1호_상주-25-A_예진
S3-2023-2호_칠곡-43D-C_빌드앤픽스
S3-2023-3호_양평-38-A_빌드앤픽스
S3-2023-4호_화성-53-D_화미건축
S3-2024-1호_완주-38-A-O_그린홈예진
표준주택 문의
자료실
기술자료
자료 내려받기
전문가 칼럼
책 소개
Passipedia 번역
질문/하자사례
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
에너지관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
설계/시공사 연결 문의
사례집
사례집(저에너지/패시브)
사례집(회원일반건축물)
좌충우돌 제로에너지 아파트 리모델링
자재정보
단열
하이셀 : 엘에스기연
EZ Block : 이지블록
동건
정양SG
디케이보드
열교
티푸스코리아
TB Block
이비엠리더
스타빌엔지니어링
기밀
프로클리마 : 프로클리마코리아
유로벤트 : 이루카씨앤티
누리켐
SIGA : 잡자재
창호
케멀링 : 엔썸
레하우 : 유로레하우
KBE우신윈시스템
살라만더 : 에스알펜스터
차양
블라인드팩토리
롤라덴
환기
SSK : 스타즈스터링코리아
케이웨더
은성화학
옥토아이앤씨
휴마스터
komfovent : 잡자재
설비
복사냉방 : 잡자재
건식난방패널 : 에코-에너다임
친환경
ESB : 프로클리마코리아
협회안내
임직원 및 회원사현황
조직도
인사말
주요 사업
목적 및 연혁
가입안내
협회 정관
공평성 선언문
오시는 길
공지
공지사항
협회 동정
회원사 동정
협력사 동정
보도자료 /소식
오픈하우스 소식
신청
패시브건축 인증 신청
기밀성능테스트 신청
에너지성능 현황분석 신청
건축부재 시뮬레이션 신청
실무자 교육 신청
세미나 신청
표준주택 견학 신청
장비대여신청
표준주택
표준주택
시즌1 사례
시즌2 사례 2020~2021
시즌2 사례 2022
시즌3 사례 2023~
표준주택 문의
자료실
기술자료
자료 내려받기
전문가 칼럼
책 소개
Passipedia 번역
질문/하자사례
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
에너지관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
설계/시공사 연결 문의
사례집
사례집(저에너지/패시브)
사례집(회원일반건축물)
좌충우돌 제로에너지 아파트 리모델링
자재정보
단열
열교
기밀
창호
차양
환기
설비
친환경
메인
협회안내
공지
신청
표준주택
자료실
질문/하자사례
사례집
자재정보
0
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
에너지관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
설계/시공사 연결 문의
에너지/열교해석관련 질문
therm 모델링 해석결과 문의
G
아무개
(222.♡.22.230)
3
469
2022.10.18 10:33
위 세가지 프로파일의 therm 모델링을 진행했는데요
왼쪽부터 1,2,3번이라고 했을때 열관류율이 2,1,3번 순으로 좋게 나왔습니다
유리와 프로파일 중간 단열바로 인해 단열라인이 만들어지면서 같거나 비슷할거라 생각했는데
프로파일이 내,외부로 돌출된 형태가 단열에 불리한것으로 계산되어 궁금하여 질문올립니다
출력
Comments
M
관리자
2022.10.18 11:44
125.♡.80.15
열 손실의 외피 면적이 커져서 생기는 결과입니다. 맞게 하신 거여요.
열 손실의 외피 면적이 커져서 생기는 결과입니다. 맞게 하신 거여요.
G
아무개
2022.10.18 12:04
222.♡.22.230
답변 감사합니다 그럼 한가지만 더 여쭙겠습니다 1번의 경우 외피가 외기에 닿는 면적이 커서 열손실이 많다고 하면 3번같은 경우는 왜 제일 단열이 안좋게 나올까요 ?
위와 마찬가지로 내피의 면적이 넓어 외부로 열손실이 커진다고 이해하면 될까요 ?
답변 감사합니다 그럼 한가지만 더 여쭙겠습니다 1번의 경우 외피가 외기에 닿는 면적이 커서 열손실이 많다고 하면 3번같은 경우는 왜 제일 단열이 안좋게 나올까요 ? 위와 마찬가지로 내피의 면적이 넓어 외부로 열손실이 커진다고 이해하면 될까요 ?
M
관리자
2022.10.18 12:31
125.♡.80.15
네 그렇습니다.
네 그렇습니다.
이전
다음
삭제
수정
목록
Login
Login
Category
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
에너지관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
설계/시공사 연결 문의
위와 마찬가지로 내피의 면적이 넓어 외부로 열손실이 커진다고 이해하면 될까요 ?