드레스룸 하부장 틈새 바람 유입

하자관련 질문/사례

질문 전에 먼저 검색을 해주세요.


드레스룸 하부장 틈새 바람 유입

드레스룸 하부장에서 바람이 새어나옵니다.. 

이유를 모르겠어요.. 동영상 첨부합니다. 

사진상 상부에 세면대가 있고 배관이 벽부에 연결되어있습니다. 

기존에 가구업체에서 배관쪽에 막아 놨는데도 바람이 유입 됩니다. 

Comments

1 갱지모델 2021.11.08 17:40
도면 첨부합니다.
M 관리자 2021.11.08 20:59
안녕하세요..

둘 중의 하나인데요..

1. 드레스룸과 화장실 사이의 벽이 건식벽이고 속이 비워져 있거든요.
배관을 막으셨다고 하셨는데.. 어떻게 막았는지에 따라서 공기가 움직일 수 있습니다. 일단 이 배관을 막았다는 것은 그 쪽에서 공기의 흐름이 있었다고 추정되므로.. 그 배관 쪽 사진이 필요해 보입니다.
M 관리자 2021.11.08 21:00
2. 드물게는.. 외벽 창문과 구조체 사이에 기밀 조치가 미흡해서.. 석고보드를 타고 외부 공기가 들어 올 수 있습니다.
이 것은 창문을 닫아도 외부 소음이 비교적 잘 드리는 것으로 간접 확인이 가능하기도 합니다.