픽스창과 단열벽사이 결로에 관해 문의드립니다.

하자관련 질문/사례

질문 전에 먼저 검색을 해주세요.


픽스창과 단열벽사이 결로에 관해 문의드립니다.

G colet 5 1,181 04.23 17:42
35년이상 된 구축 아파트 공사하면서 북향방을 확장하였습니다.(23년1월)

기존 창 사이즈를 줄이면서 픽스창 시공후 단열작업을 하였는데, 

작년 여름부터 결로가 보인다고 합니다.

단열은 완전기밀시공(아이소핑크80)으로 꼼꼼히 하였습니다.

원인이 무엇이며 해결책은 어떤게 있을지 조언부탁드립니다. 

 

 

202408.jpg

 

202504.jpg

 

내부.jpg

Comments

M 관리자 04.24 09:34
이건 그저 자연스런 현상입니다.
'완전 기밀시공'이라고 적어 주셨지만, 습기(수증기)는 통과해서 생기는 현상입니다. 방습층 (PE비닐+방습테잎)이 없이는 이렇게 됩니다.
G 에헤라디여 11.04 18:18
이중창 픽스창으로 시공시 결로를 예방하는 방법이 있을까요, 방습층 이라는 건 어떻게 시공하는 걸 말씀하시는지 여쭤봅니다.
M 관리자 11.05 15:52
단열재 뒤쪽으로 습기가 넘어가지 않는 조치를 해야 합니다.
그러므로 지금 시공된 석고보드를 해체하고, 단열재 표면에 PE 필름으로 덮던가, 단열재 사이에 방습테잎을 붙여야 합니다.
자세한 내용은 아래 글에 있습니다.
https://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z11_11&wr_id=12
G 에헤라디여 11.07 11:40
감사합니다.
M 관리자 11.07 14:22
감사합니다.