질문 전에 먼저 검색을 해주세요.
1. 신축 아파트인데 침실과 베란다 사이 샷시 위쪽과 실리콘 사이가 녹슬어 있어요
단순한 샷시 불량인건지, 혹시 누수 같은 원인으로도 나타날 수 있는 현상인지
샷시에 녹스는 경우가 어떻게 발생하는지 궁금하고, 어떻게 조치해야 하는지도 궁금합니다.
2. 샷시부터 천장까지 실리콘으로 처리돼 있는데, 원래 이렇게 처리되는 게 맞나요?
샷시와 실리콘 사이 녹슨 현상이 발견되니, 모든 현상이 의심되네요
3. 샷시 옆에 있는 우수관 하단 주변이 늘 젖어있고 곰팡이가 생겼어요
지금은 청소한 후라 곰팡이는 안 보이는데, 이제 시멘트(?) 껍질이 일어나고 있어요
이 경우는 우수관 누수가 맞을까요? 누수가 맞다면 어떻게 조치해야 할까요?
혹시 우수관 누수가 맞다면 이게 저 샷시의 녹슮과도 관계가 있을 수 있는 상황인지,
샷시는 샷시대로 단순 불량일 뿐인 건지 궁금합니다.
4. 베란다 타일에 녹슨 자국이 꽤 있어요
이런 경우는 왜 발생하는 건지도 알 수 있을까요?
감사합니다.
단순한 샷시 불량인지, 누수같은 원인인지는 이 사진으로 알 수 없습니다.
신축이라면 AS 신청이 가능하실테니, 신청을 해보시는 것이 좋겠습니다.
2. 실리콘 코킹 처리되는 것이 맞습니다.
3. 우수관 내부의 수증기가 증발한 결과이며, 우리나라 아파트의 고질적 문제이기도 하지만 개선될 여지도 없는 부분입니다. 그러므로 딱히 할 수 있는 것은 없으며, 샷시의 흔적과는 무관합니다.
4. 글만의 정보로는 답변 드릴 수 있는 범위의 질문은 아닙니다.