질문 전에 먼저 검색을 해주세요.
안녕하세요.
시스템 창호 미닫이 입니다.
바다 앞 서향인 집인데 5시 넘어가는 시점에 미닫이 문 바깥쪽이 배가 불러집니다.
이로인해 고정창과 간섭이생겨 문이 뻑뻑하게 열리고 열린 이후는 배부른 도어샤시로 인해 닫히지 않습니다.
제조사에서는 바깥쪽 샤시와 안쪽 샤시를 연결해서 열을 분산시키는 방법으로 보수를 해야한다고 합니다.
이 경우 겨울철 결로가 생기진 않을까요?
또한 이 방법으로 보수하면 위 증상이 해결될까요?
더 좋은 해결책이 있을지도 문의 드립니다.
감사합니다.
글만의 정보로는 원론적 답변만 드릴 수 있음을 미리 양해 바랍니다.
---------------
창호 회사에서 이야기하는.. 열을 분산시키는 방식은 이론적으로 타당한 조치입니다.
지금의 정보로는 더 나은 해결책은 없어 보입니다.