삼중유리 내부 습기 문제 (커튼 옆 틸트시)
한국패시브건축협회
협회안내
임직원 및 회원사현황
조직도
인사말
주요 사업
목적 및 연혁
가입안내
협회 정관
공평성 선언문
오시는 길
공지
공지사항
협회 동정
회원사 동정
협력사 동정
보도자료 /소식
오픈하우스 소식
신청
패시브건축 인증 신청
신축
리모델링
기밀성능테스트 신청
에너지성능 현황분석 신청
건축부재 시뮬레이션 신청
실무자 교육 신청
세미나 신청
표준주택 견학 신청
장비대여신청
표준주택
표준주택
표준주택 문의
표준주택 사례
시즌1
시즌2
시즌3
시즌4
표준주택 시공과정
경량목구조
스틸하우스
RC+평지붕
자료실
기술자료
자료 내려받기
전문가 칼럼
책 소개
Passipedia 번역
질문/하자사례
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
열해석관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
사례집
사례집(저에너지/패시브)
사례집(회원일반건축물)
좌충우돌 제로에너지 아파트 리모델링
인증건물 매매/임대
자재정보
단열
외단열미장마감
방수상부외단열공법(역전지붕)
회원사_주잡자재
회원사_주티푸스코리아
열교
기밀
창호
차양
환기
설비
친환경
협회안내
임직원 및 회원사현황
조직도
인사말
주요 사업
목적 및 연혁
가입안내
협회 정관
공평성 선언문
오시는 길
공지
공지사항
협회 동정
회원사 동정
협력사 동정
보도자료 /소식
오픈하우스 소식
신청
패시브건축 인증 신청
기밀성능테스트 신청
에너지성능 현황분석 신청
건축부재 시뮬레이션 신청
실무자 교육 신청
세미나 신청
표준주택 견학 신청
장비대여신청
표준주택
표준주택
표준주택 문의
표준주택 사례
표준주택 시공과정
자료실
기술자료
자료 내려받기
전문가 칼럼
책 소개
Passipedia 번역
질문/하자사례
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
열해석관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
사례집
사례집(저에너지/패시브)
사례집(회원일반건축물)
좌충우돌 제로에너지 아파트 리모델링
인증건물 매매/임대
자재정보
단열
외단열미장마감
방수상부외단열공법(역전지붕)
열교
기밀
창호
차양
환기
설비
친환경
메인
협회안내
공지
신청
표준주택
자료실
질문/하자사례
사례집
자재정보
0
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
열해석관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
하자관련 질문/사례
질문 전에 먼저 검색을 해주세요.
삼중유리 내부 습기 문제 (커튼 옆 틸트시)
1
단독설계중
16
475
09.24 07:59
요즘 날이 시원해져 시스템창호를 틸트상태로 해두고 잤습니다. 그랬더니 중간에 습이 껴서 뿌얘져있은거에요.
다행히 커튼을 친 상태인 창호 옆부분만 낀것을 보니 유리 하자는 아니길 바래봅니다.
혹시 무슨 현상이고 유리하자가 아닌게 맞는지요?
출력
Comments
M
관리자
09.24 10:19
유리와 유리 사이의 중간에 생긴 것인지, 유리의 겉표면 중 실내측에 생긴 것인지, 외부에 생긴 것인지... 추가 설명 부탁드립니다.
유리와 유리 사이의 중간에 생긴 것인지, 유리의 겉표면 중 실내측에 생긴 것인지, 외부에 생긴 것인지... 추가 설명 부탁드립니다.
1
단독설계중
09.24 11:30
내부 외부 다 닦아봤지만 안사라졌습니다. 유리 안쪽에 생겼어요
내부 외부 다 닦아봤지만 안사라졌습니다. 유리 안쪽에 생겼어요
1
단독설계중
09.24 11:31
음 해가뜨니 이제는 사라져서 실내측인지 실외측인지 잘 모르겠네요.
음 해가뜨니 이제는 사라져서 실내측인지 실외측인지 잘 모르겠네요.
M
관리자
09.24 12:18
그럼 유리와 유리 사이라는 의미인데.. 그럴 경우는 유리의 하자입니다.
교체를 하셔야 해요.
그럼 유리와 유리 사이라는 의미인데.. 그럴 경우는 유리의 하자입니다. 교체를 하셔야 해요.
1
단독설계중
09.24 14:01
아 그런가요;;
유리 내부 습기는 유리 표면과 내부 온도차가 어떻게되든 무조건 하자인건가요?
아 그런가요;; 유리 내부 습기는 유리 표면과 내부 온도차가 어떻게되든 무조건 하자인건가요?
M
관리자
09.24 14:06
그렇습니다.
그렇습니다.
1
단독설계중
09.24 20:58
해가떠서 사라졌다가 오후에 비가 오니 다시 생겼습니다. 창을 닫아도 생긴 걸 보니 외부와 중간유리 사이같은데 교체요청하면 받아줄까요?
해가떠서 사라졌다가 오후에 비가 오니 다시 생겼습니다. 창을 닫아도 생긴 걸 보니 외부와 중간유리 사이같은데 교체요청하면 받아줄까요?
1
단독설계중
09.24 20:59
이제 만1년 되가는데 그동안은 없던 현상이 갑자기 생기기도 하나요?
이제 만1년 되가는데 그동안은 없던 현상이 갑자기 생기기도 하나요?
M
관리자
09.24 21:03
외부와 유리 중간이라고 표현하시면, 저희와 같은 사람들은 더 혼란스럽고요.
(손이 만져지지 않는) 유리와 유리 사이인지, 외부 표면인지, 내부 표면인지를 명확히 해주세요.
외부와 유리 중간이라고 표현하시면, 저희와 같은 사람들은 더 혼란스럽고요. (손이 만져지지 않는) 유리와 유리 사이인지, 외부 표면인지, 내부 표면인지를 명확히 해주세요.
1
단독설계중
09.24 21:12
외부l 중간l 내부l 이렇게 3중 유리중에
댓글 사진은 손이 만져지지 않는 외부와 중간 유리 사이
l x l l
x 부분을 의미합니다.
댓글말고 게시글에 올린 사진은
l l x l
이부분으로 추측됩니다.
외부l 중간l 내부l 이렇게 3중 유리중에 댓글 사진은 손이 만져지지 않는 외부와 중간 유리 사이 l x l l x 부분을 의미합니다. 댓글말고 게시글에 올린 사진은 l l x l 이부분으로 추측됩니다.
M
관리자
09.24 21:24
그럼 하자가 맞으며, 그동안 없더라도 갑자기 생길 수 있습니다.
그럼 하자가 맞으며, 그동안 없더라도 갑자기 생길 수 있습니다.
1
단독설계중
09.24 21:28
남향 창에만 생긴 것 같은데 혹시 무슨 이유가 있을까요?
남향 창에만 생긴 것 같은데 혹시 무슨 이유가 있을까요?
M
관리자
09.24 21:31
그냥 유리 자체의 하자일 뿐입니다. 향하고 상관없습니다.
그냥 유리 자체의 하자일 뿐입니다. 향하고 상관없습니다.
1
단독설계중
09.24 21:33
네 감사합니다. 업체에 연락해봐야겠어요. 유리 설치한지는 만1년이 지났고 사용승인난지는 만 1년이 안됬는데 무상교체 해줄까요?? 업체마음이겠지만요ㅠ
네 감사합니다. 업체에 연락해봐야겠어요. 유리 설치한지는 만1년이 지났고 사용승인난지는 만 1년이 안됬는데 무상교체 해줄까요?? 업체마음이겠지만요ㅠ
M
관리자
09.24 21:35
그럼 무상교체는 안될 수 있습니다. 그럼에도 잘 협의해 보시어요.
그럼 무상교체는 안될 수 있습니다. 그럼에도 잘 협의해 보시어요.
M
관리자
11.20 12:06
후기
https://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z4_03&wr_id=52052
후기 https://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z4_03&wr_id=52052
이전
다음
목록
Login
Login
자동로그인
회원가입
|
정보찾기
Category
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
열해석관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
교체를 하셔야 해요.
유리 내부 습기는 유리 표면과 내부 온도차가 어떻게되든 무조건 하자인건가요?
(손이 만져지지 않는) 유리와 유리 사이인지, 외부 표면인지, 내부 표면인지를 명확히 해주세요.
댓글 사진은 손이 만져지지 않는 외부와 중간 유리 사이
l x l l
x 부분을 의미합니다.
댓글말고 게시글에 올린 사진은
l l x l
이부분으로 추측됩니다.
https://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z4_03&wr_id=52052