시스템도어 열쇠구멍 누기 관련

하자관련 질문/사례

질문 전에 먼저 검색을 해주세요.


시스템도어 열쇠구멍 누기 관련

https://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z4_03&wr_id=42796

작년에 질문 올리고 열교라고 하셔서 그냥 겨울을 보냈습니다. 

그리고 다시 영하의 한파가 찾아오니 누기가 느껴져서 이번엔 사진처럼 압출법 단열재로 외부를 막아보았습니다. 

그리고 동영상은 화장실 환풍기가 돌면서 음압이 걸리자 라이터불이 꺼질 정도의 누기가 보이는데요. 

해결방법은 없을까요?

전열교환기는 약하게 양압으로 설정해두었습니다. 

 

 

---추가 

영상은 글에서 바로 안보이는군요. 첨부파일에 있습니다. 

그리고 지난번에 단열재 스크류 댓글을 좀 늦게 달았는데 혹시 구매가능할까요?

 

https://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z4_01&wr_id=83985#c_84292

 

Comments

M 관리자 12.05 23:47
영상은 열쇠구멍으로 들어오는 공기인가요?
스크류는 내일 창고해서 찾아 보고 말씀드리겠습니다.
실내쪽 잠금장치부분으로 들어오는 공기입니다. 반대쪽이 실외쪽 열쇠구멍이에요.
M 관리자 01:00
그럼.. 외부 열쇠구멍에.. 실리콘 투명테잎을 붙여 보세요, 접착력도 좋고 뗄 때 흔적도 없거든요.