업무시설 창틀주변 누수 하자 관련 결로 여부 질의

1 리리 3 732 07.18 14:26

안녕하세요?

서울지역 업무시설 준공후 3년차인데, 지속적으로 누수하자가 발생되어 시공사와 시비를 가리는 중입니다.

시공사에서는 창프레임 내부 결로수가 발생하여 벽면에 누수와 같은 현상이 발생하는 것이라고 주장합니다.(시공사 책임이 아니라는 이야기)

그러나 해당누수는,

- 장마철 비가 집중적으로 많이 오는 날에만 발생

- 바깥온도보다 실내온도가 더 낮게 유지

- 건물관리인이 온습도 역시 적정수준으로 유지관리중

- 창틀 겉면에는 물맺힘 현상 없음

- 창문 프레임 조인트는 외부에서 실리콘으로 보강함 

 

우리측에서는 유리면과 창문프레임간, 창문프레임과 벽구조체간 외부 실리콘 코킹에 미세한 균열 등이 있을 것이라고 추측하고 있으나, 육안으로 봐서는 보이지 않습니다.

 

여쭙고 싶은 것은, 아래 사진의 누수가 창문 프레임 내부의 결로현상으로 인한 것인지에 관한 것입니다.

아울러, 관련 현장실사 용역이 가능한지도 여쭙습니다.


감사합니다.

 

IMG_5826.jpg

 

IMG_5827.jpg

 

IMG_5829.jpg

Comments

M 관리자 07.18 15:03
지금의 날씨, 그리고 업무시설은 실내 습도가 낮아서 프레임 내부에 결로가 생길 수 있는 조건이 되지 못합니다.
그러므로 외부로 부터의 유입인데, 외부 마감재 등의 정보가 없어서 조언을 드릴 수는 없을 것 같습니다.
1 리리 07.18 16:43
도면 첨부합니다. 검토해주시면 감사드리겠습니다.
M 관리자 07.18 17:12
창의 상부에는 전혀 문제가 없고, 하부에만 문제이면서.. 창문의 양쪽 끝 보다 중앙이 더 많이 젖는다면...
외부 창문 하단의 코킹 문제로 귀결됩니다.

즉, 아래 도면에서 창틀 하부의 외측 상황을 점검하고 보수가 되어야 하는데.. 잘 파악이 안되면 창대석을 들어내서 그 안쪽의 상황을 보면 명확히 파악이 되지 않을까 싶습니다.