엘리베이터 소음

하자관련 질문/사례
질문 전에 먼저 검색을 해주세요.


엘리베이터 소음

G 해오름 3 389 09.10 12:42

먼저 여러 엘리베이터소음 글을 정독하였습니다.

현재 저의 상황은 덜컥거리면서 웅웅거리는 소리가 들리고 전달음으로 강하게추정됩니다. 

 

권상기를 보았는데

바닥 콘크리트와 맡닫는 철골 위에 방진패드가 있습니다.

맡닫는 철골과 H빔 사이에 방진패드가 1차적으로 들어가 있는 것이죠.

 

권상기 바로 턱밑에는 없어서 이중으로 설치를 요청하였는데

구조계산을 다시해야해서 어렵다고 합니다.(철골과 맡닫는 부분은 현실적으로 어렵기 때문에 이 방향으로 요청하였습니다.)

 

엔지니어분께서 구조계산을 하지 않고 넣으면 뒤집어 질수 있다고 하고 안된다고 합니다.

다만, 구조계산은 승강기 전체 교체 때나 하는 대공사이고 지금은 할수 없다는 것이죠.

 

방진패드를 더 추가하는 것이 구조계산을 다시하는 과정을 거치는 등의 비용과 예산이 매우 큰 작업인가요?

제가 다시 요청한다면 어떤식으로 부탁드려야 이문제를 해결할 수 있을까요?

Comments

M 관리자 09.10 14:15
구조 계산 자체는 쉽습니다. 다만 그 구조계산 결과에 따라서 지금 설치를 해체하고 다시 설치하는 것이 클 뿐입니다. 와이어 길이도 달라지므로 승강기 본체와 제어반을 제외한 나머지를 모두 교체해야 할 수 있어서 그렇습니다.
G 해오름 09.10 14:31
아아.. 그럼 현실적으론 어렵다는 말씀이신거죠..? 구조계산만 먼저 요청해보고 그 결과에따라 다시 부탁드리는건 무리일까요?
M 관리자 09.10 14:43
구조계산만 하는 것은 가능해 보입니다. 다만 그럼에도 불구하고 그 비용을 누가 낼 것인가?에 대한 합의가 선행되어야 할 것 같습니다.
Category