거실 천장 누수 원인

하자관련 질문/사례
질문 전에 먼저 검색을 해주세요.


거실 천장 누수 원인

G 잘해결되기를 6 459 09.17 21:35

안녕하세요. 

2009년 구축아파트 거실 천장 누수관련 도움 요청드려요.

 

9.9 화요일에  그동안 감지 하지 못했던 거실 천장의 물자국이 갑자기 눈에 들어왔습니다.

 

-누수자국이 사진 상으로는 지세하게 식별이 안되지만 올려봅니다

 

-검색을 해보고 천장을 9.15 월 저녁에  뚫었고. 

  배관에  마른 노란 물자국이  보여 해당 부위라고 보고  윗층에 누수관련 협조를 요청한 상태이지만

윗층세대에서는 문제있을리가 없다..비와 관련하머 외벽 코킹을 의심하라는 마음을 비추시네요.

작년에 변기와 샤워기를 교체하셨기에  원인이 아닐거라 생각하시는듯 합니다.

그래서 누수업체  진단전이고  마음은 급하여 두드리게 되었습니다.

 

9월 17일 노란 마른 물자국이 있던 부분에서 오전9시

 관찰시엔 물방울이 맺혀 떨어지는 현상이 1시간에 1~2방울이었는데

저녁 7시 정도부터는 1분에 5회로 물방울  떨어지고 있습니다.

 

배관에 가려져 있기에 힘들게 찍은 쓰임새가 궁금한 원형의 구조물  마감이음새와 연관이 있는  것일까요?  

저게 무엇인지  왜 있는것인지 관리사무소에서도 모른다하고 도면에도 없다고 하네요.

 

두서없는 글 이해해 주세요 ^^

Comments

M 관리자 09.18 00:04
안녕하세요.
옆에서 본 모습이라 그 크기 등이 짐작되지 않지만.. 전선 박스 등을 만들려다가 덮어 놓은 것 같습니다.
G 잘해결되기를 09.18 05:27
저녁9시부터 다음날 4시까지 떨어진 물의양이 500ml  정도 되는데요.  어제 비가 짧게  3~4회 정도 강하게 내렸고 오후4~5시에 그쳤습니다.
 저 이음새부분에서 떨어지는거 같은데  빗물이 들어올수있는것일까요?
G 잘해결되기를 09.18 08:30
비가 강하게 내리 뒤라 빗물의 가능성을 염두에 두고
오늘 아침 외벽을 보고 찍은 사진입니다.
 이런 경우에도 빗물이 세대의 중앙부분까지 들어와서 누수의 원인이 되기도 하는 걸까요?

예상되는 원인이 있으실까요?
무엇을 어떻게 알아보고 진행하는게 잘 하는건지  시간이 지날수록 해결되는거 같지않고, 갈수록 일이 늘어나는듯 합니다 ㅜㅜ
M 관리자 09.18 23:30
제가 내용을 잘 이해하지 못했는데요.
말씀하신 원형(?) 부위에서 물이 떨어지고 있는 것인지... 물이 떨어진 다고 그저 추정되고 있는 것인지 모르겠습니다.
즉, 물이 어디서 떨어지고 있는 것인가요?.. 올려 주신 영상에서도 물이 떨어지고 있지는 않아서요...

외벽의 사진은.. 6층 창문 주변의 코킹 수명이 이미 다 한 것으로 보이고 7층도 같은 상태라면 누수가 될 수 있는 상황입니다.
그러나 이 부분을 통해서 바닥으로 물이 들어오는 것인지를 알고 싶다면, 윗집으로 올라가서 확인을 해야 합니다.

그리고 외벽으로의 유입이라면 비와의 연관성이 확실히 있어야 합니다. 이 부분에 대한 확신을 가질 수 근거가 있는 것이 중요합니다.
G 잘해결되기를 09.19 05:50
많은 질문에 답변 고맙습니다^^
말씀대로 더  조사해보고 방법을 찾아보겠습니닷.
수고하세요~
M 관리자 09.19 09:21
감사합니다.