감압밸브를 임의로 조절해도 될까요?

하자관련 질문/사례
질문 전에 먼저 검색을 해주세요.


감압밸브를 임의로 조절해도 될까요?

G 김미주 7 503 09.28 14:48

보일러 쪽에 감압밸브 보급형 (압력 게이지 없음)으로 달려 있어요

 

온수쪽에 문제가 있어서 제가 공부를 해보니까 수압을 좀 올리고 싶다면 감압밸브를 + 쪽으로 돌리면 된다고 했는데

 

잘못 조정하면 문제가 생긴다고 배웠어요

 

예전에 설비 기사분이 굳이 안달아도 되지만 안전 생각해서 그냥 달겠다 하고 다셨는데

 

보일러 코드 뽑고 직수 밸브 잠그고 살짝 살짝 +쪽으로 압을 주고 다시 코드 꼽고 직수 밸브 열어도 상관이 없을까요? 아니면 코드 꼽혀있고 직수밸브 열어놓은 상태에서 살짝 살짝 압을 열어도 될까요?

 

알려주시면 감사할것 같아요

 

글 읽어주셔서 고맙습니다


Comments

11 잡자재 09.29 12:50
안녕하세요.
보일러를 켜놓은 상태에서 밸브를 조절해도 괜찮습니다.
보일러 온수측에 감압밸브를 설치하는건 내부 열교환기에 수격등의 과도한 수압이나 충격, 높은 유량으로 인한 온수온도 제어 불안정을 줄이기 위한 것입니다. 따라서 쓰기 편한 정도로 온수유량을 늘리는 것은 충분히 안전범위내에 있습니다.
감사합니다.
G 김미주 09.29 13:07
잡자재님 혹시 온수를 37도로 맞춰놓고 쓰는데 너무 뜨겁게 나오는데 감압밸브를 조금 열면 괜찮아질까요? 온수도 잘나오고 수압도 괜찮은것 같고 수전도 이상없이 조절해가면서 사용중인데...대성 가스보일러입니다. 혹시 조언 해주실수 있나요
M 관리자 09.29 20:26
온수의 설정 온도를 37도에 맞추어 놓았다는 의미라면..더 손댈 것은 없습니다. 수도꼭지의 냉/온수 각도를 사용자가 잘 조절해 사용하는 것이 낫습니다.
G 김미주 09.30 08:05
관리자님 댓글 너무 감사드려요. 혹시 조언 하나 더 부탁드려도 될까요?
감압밸브가 보급형으로 달려있는데 이거 얼마나 걸려있는지 압을 모르겠어요.
인터넷으로 찾아보니까 3~8킬로수는 적혀있던데 보급형은 혹시 그냥 눈대중으로 압을 줬다가 뺐다가 하는것인지 궁금합니다
조금이라도 조언해주시면 감사할것 같아요!
M 관리자 09.30 09:22
압력을 가했다가 뺐다가 한다기 보다는.. 배관내의 수압을 (설정된) 일정 수준으로 줄이는 밸브입니다.
G 김미주 09.30 10:02
관리자님 진상처럼 물어봐서 죄송합니다 ㅠㅠ
M 관리자 09.30 10:05
별말씀을요.