외벽 설치 수도꼭지 동파방지 방법?

하자관련 질문/사례
질문 전에 먼저 검색을 해주세요.


외벽 설치 수도꼭지 동파방지 방법?

1 별이해님아빠 5 317 10.11 14:34
안녕하세요.

서울에 작은 3층집을 지어서 살고 있습니다.
저희집 마당에 수도꼭지가 하나 있는데 부동수전이 아닌 일반 수도꼭지가 사진과 같이 설치되어 있습니다..
이미 2번의 겨울을 지났는데 뽁뽁이로 막 둘려싸 요행이 동파 없이 지나갔습니다.
이번 겨울은 좀 제대로 동파예방을 해 보려고 합니다.
혹시 경험 있는 분들의 조언을 부탁두립니다.

제가 생각하고 있는 방법들은 다음과 같습니다.

1. 다음 링크의 안동파 수도꼭지 설치
https://www.coupang.com/vp/products/7716220386?itemId=20696391515&vendorItemId=80317394787&src=1042503&spec=10304025&addtag=400&ctag=7716220386&lptag=7716220386-20696391515&itime=20251011141751&pageType=PRODUCT&pageValue=7716220386&wPcid=17434906459030964928647&wRef=www.google.com&wTime=20251011141751&redirect=landing&gclid=Cj0KCQjw3aLHBhDTARIsAIRij58kM_WM88E6V2ZmWuNcRWNX3RWx1O_E2rfiVAqerhxkhAwWaGpTNuMaAmSbEALw_wcB&mcid=5f7b3038d75049c3827017371d2605c9&campaignid=22815108882&adgroupid=
세상에 신기하게도 영하가 되면 자동으로 물을 조금씩 흘려주는 수도꼭지 내요.
-> 물이 흘려서 별로 땡기지가 않내요. 바로 옆에 남천이 있는데 물이 흐르면 얼어 죽을 것 같아요.

2. 전열선 설치 후 단열
-> 근처에  콘센트는 있습니다.  전기를 사용하는 것이 땡기지 않습니다.

3. 좀 복합적인 방법입니다.
a. 수도를 계량기에서 잠구고 3층 욕실과 마당 수도꼭지를 열어서 마당 수도꼭지 근처 배관의 물을 뺀다.
물론 계량기를 열면 다시 물이 채겠지만 공기가 차 있으니깐 마당 수고꼭지 근처는 물이 차지 않지 않을까요?
b. 수도꼭지를 단열재 등으로 꽁꽁 맨다 <- 기존 방법이죠.
C. 다음 제퓸을 구입해 외부에 설치한다. 
https://ko.aliexpress.com/item/1005007019481820.html?spm=a2g0o.cart.0.0.332356baUHkYm3&mp=1&pdp_npi=5%40dis%21USD%21USD%2010.90%21USD%204.90%21%21USD%204.85%21%21%21%40213ba0c517601603703185887e1724%2112000039100947548%21ct%21KR%21142109687%21%211%210&gatewayAdapt=glo2kor

3번으로 괜찮을까요?
 

캡처.PNG

감사합니다.

Comments

M 관리자 10.11 18:45
이 수도와 연결된 배관이 분배기로 부터 독립배관인가요? 혹은 실내에서 이 수도꼭지와 연결된 배관을 찾을 수 있나요?
1 별이해님아빠 10.11 23:04
일단 도면상에는 독립배관입니다. 도면에는 배관이 땅으로 오게 되어 있는데 시공시에 그냥 벽으로 배관을 설치한 것 같습니다 -_-
제가 아는 한 이 수도꼭지와 연결된 잠금장치(밸브 등)는 별도로 없습니다.(도면에도 없어요)
M 관리자 10.12 09:06
분배기의 위치가 어딘지 알 수는 없으나,
이 독립배관 속의 물을 중력으로 다 뺄 수 있는 위치 (분배기가 수도꼭지 보다 높은 위치에 있는 경우)라면 분배기에서 나온 배관에 밸브를 설치해서 겨울에 물을 빼는 것이 가장 최선입니다.
부동수전이 그런 개념으로 만들어진 것과 같습니다.
1 별이해님아빠 10.12 23:25
답변 감사드립니다.
겨울이이 되서 영하가 되기전에 여러가지를 시도해 보겠습니다.
M 관리자 10.13 11:24
감사합니다.
Category