주방 창호 시공 후 누수가 발생했습니다. 책임 소재를 알고 싶어 이렇게 글을 작성함

하자관련 질문/사례

질문 전에 먼저 검색을 해주세요.


주방 창호 시공 후 누수가 발생했습니다. 책임 소재를 알고 싶어 이렇게 글을 작성함

G 주방 창호 누수 3 357 09.30 20:36

주방 창호 시공 후 누수가 발생했습니다. 책임 소재를 알고 싶어 이렇게 글을 작성합니다. 


글재주가 없어서 설명을 잘 못하는점 이해 부탁드립니다. 


로그적용KakaoTalk_20250930_182656359_02.jpg


KakaoTalk_20250930_182656359_01.jpg

 

KakaoTalk_20250930_184752078.jpg

 

KakaoTalk_20250930_182656359.jpg

 

주방 창호 하부 시공면은 구조벽이 그대로 노출되어 있고 측면과 상부면은 구조벽에 기존 몰탈 사춤이(30mm~50mm) 되어 있는 상태에 시공이 진행 되었습니다. 이번년도 3월말에 시공이 되었습니다. 


KakaoTalk_20250930_183134788_02.jpg

 


 

KakaoTalk_20250930_183134788_04.jpg

 

외부 밖에서 봤을때 사진입니다. 실리콘 부위 위쪽이 몰탈 사춤이 된 곳이며 기존에도 실리콘 작업 흔적들이 있었습니다. 

 

KakaoTalk_20250930_183134788_07.jpg

 

KakaoTalk_20250930_183134788_06.jpg

 

샷시 시공 후 벽면 작업을 하여 싱크대 와 타일 작업을 마무리 했습니다.

 

KakaoTalk_20250930_183134788_05.jpg

 

9월12일 전국적으로 비가 많이 오는날 주방 창호 상단부에 닿아있는 후드 옆판 부위로 물이 뚝뚝 떨어지는 누수가 발생하였습니다.  누수 확인을 위해 상부장 싱크대 분해 후 구조벽이 보이는 부분까지 철거를 진행 했습니다.  


KakaoTalk_20250930_183446527.jpg

 

KakaoTalk_20250930_183446527_01.jpg

 

 

KakaoTalk_20250930_183446527_03.jpg

 

KakaoTalk_20250930_183446527_04.jpg

 

KakaoTalk_20250930_183446527_05.jpg

 

KakaoTalk_20250930_183446527_06.jpg

 

창호 상단 부위의 구조벽을 확인 해보니 몰탈 사춤 부위가 탈락되어 크랙부분으로 밖이 보이는 상태였습니다. 


창호 업체에 A/S 접수를 하고 방문 상담을 하였습니다. 업체에서는 처음 시공을 하였을때는 사춤 부분이 잘붙어 있었고 문제가 없었다고 하며, 지금 현재는 외벽으로 유입된 물로 인해 탈락되어 졌기 때문에 크랙으로 봐야 한다며 하자부분으로 인정 할수 없고 A/S 처리 부분에서는 실리콘 작업은 해줄수 있지만 누수 피해로 발생한 싱크대 및 벽면 복구 작업비용은 지불할수 없다고 하는데요. 

 

철거 상태에서 봤을때는 창호 시공전 상부쪽  몰탈 사춤 부위를 철거 하고 구조벽 면이 노출 된 상태에서 시공 해야 하는것이 아닌지 문의를 하였지만 외부 밖에서는 페인트 작업으로  사춤 부위를 확인 할수 없고 기존에 창호와 같은 사이즈대로 설치를 했기때문에 문제가 없고 하였습니다. 

 

KakaoTalk_20250930_183446527_08.jpg

같은 아파트 주방쪽 외벽 사진인데요. 여긴 몰탈 사춤 부위를 부분 제거하고 시공한 상태로 보여집니다. 이렇게 진행을 했어야 하는것이 아닌지 생각을 하는데요.

업체에서 말한 내용이 맞는 것인지 아니면은 피해 부분에 대한 보상을 받아야 하는 건지 알고 싶습니다.  


 

 

Comments

M 관리자 10.01 11:40
불행히도 저희는 책임소재를 가릴 수 없습니다.
기술적으로 어떤 것이 원인이고, 어떤 방식의 보수가 되어야 하는 것은 말씀드릴 수 있으나, "책임"이라는 것은..  사용자와 공급자 간의 계약 내용, 진행시 오고갔던 대화/문자/메일 등의 내용 등 모든 것을 알아야 하기 때문입니다.

이런 이유로 책임소재를 저희가 가릴 수는 없으며,
그저 말씀드릴 수 있는 범위는...
공급자가 전문가이기에.. 상부 몰탈의 탈락이 예상되었을 가능성이 높고, 그 것을 인지했다면 공사 시에 미리 언급을 했었어야 하지 않았나 싶습니다.
책임 소재를 정확히 하기에는 어렵다는 점 이해합니다. 언급해주신 시공 전문가가, 제가 시공 현장에 있을 때 왜 그때 하자 관련하여 문제 소지가 되는 부분에 대해 고지해주지 않고 시공을 했냐고 물어보니 시공 담당자 답변은 그때는 이상이 없었다는 이야기만 계속 하더군요.  고지를 했다면 제거 요청을 하여 작업을 진행을 했을 겁니다. 시공 관련해서 전문가이기 때문에 문제 없음을 확인하고 진행했다고 하는데 몰탈이 탁락 된 시기는 시공 후 6개월이 지나 발생된 부분이기 때문에, 시공 및 a/s 담당자들은  하자로 볼 수 없고 시공에는 아무 이상이 없으며 더 이상 책임에 대한 이야기는 의미가 없다. 해줄 수 있는 실리콘 작업이라도 받으라고 합니다.  급한 부분인 보수 작업을 진행 하기 위해 우선 실리콘 작업과 몰탈 제거를 요청 하였습니다. 결국 모든 비용은 제가 부담을 해서 해결을 봐야 하는 상황인 거 같네요. 대형 브랜드 본사 진영 공사로 광고를 그렇게 하더니 결국 문제가 발생 했을 때 회피를 하는 모습이 좋지 가 않네요.  답변 감사합니다.  도움이 되었습니다.
M 관리자 10.01 15:23
널리 양해해 주셔서 감사합니다.
Category