주방후드 바람이 새는 문제입니다.

하자관련 질문/사례
질문 전에 먼저 검색을 해주세요.


주방후드 바람이 새는 문제입니다.

1 배고프고가난한백수 11 315 09.30 13:13

최근 주방후드를 새로 사서 설치를 하였는데요,

주방후드 내부에서 바람이 새서 상부장 안으로 냄새가 다 빠져나옵니다.

저는 제품 초기불량이라고 판단해서 교환을 요청했는데 정압보다 높은 압이 걸리면 원래 틈새로 바람이 새는 것이기 때문에 정상 제품이라고 교환을 못해주겠다고 합니다.

정압보다 높은 압이 걸린다고 제품 내부에서 바람이 새서 상부장 안으로 냄새가 고이는 것이 맞나요?

제 짧은 식견으로는 정압보다 높은 압이 걸릴 시 풍량이 그만큼 감소하고 아예 후드에서 빨아들이는 정도가 감소하는 것이 맞다고 보거든요.

유체가 흐르는 제품인데 틈새로 새어나온다는 것도 잘 이해가 되지 않습니다. 그 흔하디 흔한 고무패킹 하나만 대도 그럴 일이 없을 것을...

도움 부탁드립니다. 

감사삽니다.

Comments

M 관리자 09.30 13:19
혹시 후드를 가동할 때, 창문을 조금이라도 열고 사용을 하시나요?
@관리자 // 네 부득이한 경우가 아니면 창문 열고 사용합니다.
M 관리자 09.30 13:24
그럼 딱히 후드휀에 의한 배출이 잘 안될 이유가 없는데요.
후드 배관이 공용 PD 또는 외부로 나가는 과정 중에 배관이 떨어진 부분이 있는지, 전동댐퍼가 적절히 작동을 하는지, 그리고 공용PD라면 그 PD 자체의 문제는 없는지 등을 살펴 보셔야 할 것 같습니다.
풍량이 높은 제품이라서 정압보다 압이 높아서 바람이 새는 거라고 그게 정상이라고 얘기를 하는데 1단계의 경우 전에 쓰던 제품이 더 풍량이 높았는데 그때는 전혀 새는 문제가 없었습니다. 그리고 본문에도 언급했듯이 제 짧은 식견으로는 압이 좀 높아졌으면 풍량이 줄지 그렇게 바람이 샐 것 같지는 않습니다...
@관리자 // 가장 강한 풍량을 주었을 때 외부 배기구로 거의 선풍기 강풍급의 바람이 나오는 것도 확인을 하였습니다. 제품 내부에서 바람이 새는 문제인데 그것이 압이 높으면 원래 그렇기 때문에 정상이라는 식으로 답변을 하네요. 빌라 꼭대기 층이고 독립으로 바로 외벽으로 배기관이 연결되어 있고, 전동댐퍼는 없습니다.
@관리자 // 제품 내부에서 바람이 새는 문제라고 단정지을 수 있는 이유는, 제품을 분리해서 그냥 바닥에 눕혀서 틀어도, 즉 자바라 없이 바로 댐퍼로 바람이 나오는 전혀 막히지 않은 환경에서도 바람이 샙니다. 그런데도 풍량이 세서 자바라 연결하면 정압보다 높은 압이 걸려서 원래 바람이 샌다고 답을 하면서 교체를 안해주려고 하니깐 답답한 상황이네요.
M 관리자 09.30 14:09
제가 딱히 말씀드릴 사항은 없는 것 같습니다.
배관이 꼬여 있는지, 연결부가 탈락되어 있는지 등을 살펴 보시는 것이 좋겠습니다.
확인해보니 다른 제품도 댐퍼를 모두 닫으니 제품 내부에서 바람이 새기는 하네요. 하지만... 저의 경우에는 댐퍼를 닫지 않아도 바람이 새는 것이 문제입니다.
관리자님 답변 감사합니다.
M 관리자 09.30 14:20
감사합니다.
G 후드 11.02 16:17
예전에 살던 아파트에서 후드쪽에서 엄청난 냄새들아 나와서 후드를 교체해서 보니 후드 자바라 관이 외부랑 나가는 벽체 쪽 배관에 제대로 껴있지 않고 걸쳐져 있던거에요. 그래서 저희집에 담배 냄새 이상한 나쁜냄새들이 다 들어와서 잘 연결시켜놓고 나서부터는 냄새가 안났습니다.
M 관리자 11.03 20:16
경험담 감사합니다.
Category