화장실 방수 공사중 난방배관이 파손되었습니다

하자관련 질문/사례
질문 전에 먼저 검색을 해주세요.


화장실 방수 공사중 난방배관이 파손되었습니다

G 도와주세요 13 654 09.13 13:07

안녕하세요

 

준공한지 21년정도된 아파트에 거주중입니다

 

아래층 안방 화장실 누수가 있다고 하여 저희집 화장실 공사를 하던 중

 

바닥을 깨다가 화장실 바닥에 깔려있던 난방배관이 파손되었습니다

 

이 배관은 ppc 배관으로 생각되며 파손 부분을 잘라내고

 

유니온? 으로 체결한것으로 보입니다

 

첨부한 사진처럼 시공을 해놓았는데 추후 누수 문제가 없을까요?

 

화장실 누수 잡겠다고 공사하다 또 누수가 발생할까 걱정입니다

 

도와주세요..!

Comments

M 관리자 09.13 13:30
안녕하세요.

이어서 사용해도 되긴 하나, 이 처럼 곡선구간에서 이음을 하면 안되며... 이음부에서 좌/우로 각각 30cm 정도의 직선 구간을 만들고 나서 이어야 합니다.
G 작성자 09.13 14:03
곡선으로 하면 추후 누수 가능성이 있을까요?
괜찮다고 비누거품 테스트 수압 테스트 했단는데..
다시 요청해서 직선으로 해야할까요?
M 관리자 09.13 14:09
네 다시 요청하셔야 합니다.
G 작성자 09.15 13:39
말씀하신대로 아침에 보니 연결부위에 바로 누수가 발생하더라구요..
직선 만들어서 하라니까 저렇게 해놨는데… 맞나요..?
제가 보기에는 난방배관 절반은 사라진거 같은데..
너무 심란하네요.. 누수는 안생길까요..?
M 관리자 09.15 15:25
이게 누수의 측면에서는 올바른 방법입니다.
다만 회색은 PB배관 같은데. 노란색은 무엇인지 모르겠습니다. 즉 두 이질 배관이 모두 호환되는 엘보인지를 확인해 보시면 될 것 같습니다.
G 작성자 09.15 15:31
노란색은 기존 ppc로 생각됩니다 2000년대 난방배관으로 많이 썻다고 하더라구요.. 난방측면을 좀 포기하더라도 누수를 잡는데는 저렇게 시공하는게 최선이겠죠..? 윗부분 바닥이 좀 찰거 같기는 한데.. 샤워부스니..감안하면..
M 관리자 09.15 17:41
그럼.. 사용한 앨보가 PPC와 PB 모두 호환이 되는 것인지 확인을 하고 덮는 것이 좋아 보입니다.
G 작성자 09.15 21:53
많은 도움이 되었습니다 감사드립니다!
M 관리자 09.16 10:06
감사합니다.
G 작성자 09.17 22:20
관리자님 질문이 하나 더 있습니다
저렇게 직선으로 이어서 올바르게 시공이 되었다면 난방배관의 수명은 얼마나 될까요?
연결부위에서 몇년 못버티고 누수가 발생해 또 바닥깨고 공사한다면..
너무 아찔하네요..
M 관리자 09.18 00:06
말씀드린 바와 같이 부속품이 배관과 호환되는 것이라면 누수는 없을 거여요.
G 작성자 09.18 07:42
감사합니다 한결 마음이 놓입니다
M 관리자 09.18 23:33
감사합니다.