집합건물(빌라)의 외벽 탈락 , 무너짐

하자관련 질문/사례
질문 전에 먼저 검색을 해주세요.


집합건물(빌라)의 외벽 탈락 , 무너짐

G 아랑 5 649 08.28 07:07

안녕하세요. 이렇게 바로 다른건으로 또 글을 올리게 될 줄 몰랐습니다 ㅠㅠ. 제가 거주하는 곳은 아니고 소유하고 있는 빌라(전체아님) 쪽에서 엊그제 외벽 전체가 사진과 같이 탈락했다는 연락을 받았습니다.


공용부분이라 해당 입주민 및 소유주들이 나눠서 돈을 내는 건 알고 있는데, 공사를 대체 어떻게 해야할지 감이 안잡햐서요. 아파트였으면 바로 콘크리트부분이었을텐데, 빌라라 그런지, 단열재랑 드라이피트 틍이 외벽에서 떨어진 것 같습니다.


결론은 


1) 공사과정을 어떻게 진행해야할지(보수를 맞기더라도 명확히 뭘 어떻게해야할지알고있어야 대응이 될거 같아서요)


2. 노출된 부위들은 현재 방수처리가 안되어있어 비 등이 내리면 물을 다 흡수하는 내력벽인지 


3. 보통 이럴 때 주의해야할 사항이 있는지


가 궁금합니다.


미리 답변감사합니다. 인생사 어찌될지 모른다더니, 일주일만에 또 글을 남기네요 하하

Comments

M 관리자 08.28 10:06
안녕하세요.
전체적으로는 아래 글의 첨부 파일을 보시는 것이 가장 좋습니다.
https://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z3_01&wr_id=351

그리고, 벽면에 있는 자국 중에 거의 등간격으로 보이는 검정색 점이 무엇인지 궁금합니다.

1. 공사의 내용은 위 링크의 첨부 파일에 있습니다. 그 중에서 가장 핵심은
가. 단열재 크기는 1200x600 이어야 하고
나. 접착몰탈을 단열재 테두리와 중앙에 모두 발라야 하며
다. 규정대로 화스너를 박아야 하고,
라. 미장+메쉬+미장으로 해야 한다는 것입니다.

2. 내력벽은 괜찮고, 방수처리도 필요로 하지 않습니다.

3. 공사 전에 창문 주변 방수 조치를 건전하게 손보고 하는 것이 좋습니다.
G 아랑 08.28 10:17
당장 확인을 하러 갈 수가 없어서, 검정색 점은 확인하고 말씀드리겠습니다.
주신 링크로 한번 더 공부하고 댓글 남기겠습니다. 감사합니다 관리자님^^
M 관리자 08.28 11:21
감사합니다.
7 티푸스 08.28 13:45
이것은 20C 후반^^에 지어진 건축물로 보입니다.
유로폼 거푸집을 안쓰고 합판거푸집을 짜서 시공한 것으로 보이는데요? 유로폼 자국이 안보여요.
검정색 점들은 아마도 거푸집용 폼타이(세파타이)를 매립했던 D콘 자리 같아 보입니다.
예전에는 합판으로 거푸집을 짜서 체인블럭으로 끌어올려 가며 형틀공사를 했었는데, 그 시절에 지어진 건물 같습니다.
같은 마감으로 하려면 단열재 붙이기 전에 접착 증강을 위해서 먼저 프라이머를 발라 줘야 할 것 같습니다.
고압세척기로 한 번 씻어주면 더 좋겠구요.
접착제 붙어있던 자리가 안보일 정도로 먼지가 많이 붙어 있는 것 같습니다.
M 관리자 08.28 13:49
감사합니다.