배전함과 외벽 사이 누수 관련질문입니다

G 전기전기 7 783 08.13 23:57

안녕하세요

 

다가구주택건물 외벽안에 배전함이 있는데 이게 비가 많이 오면 항상 합선이 되고 전기가 내려갑니다

 

외벽이 물을 먹는 재질이라 하여 비가 많이 오면 비가 들어닥친다고 합니다

 

배전반 내부에 아크릴판으로 막기도 해보았는데 이번에 비가 많이 와서 또 합선되었습니다.

 

다른 글 검색 해보니 쥐 들어오는데 틈새를 몰탈로 막으라고 하시던데 이렇게 물이 새는 경우에도 적용이 되는지 궁금합니다.

 

옥외방수분전함 이런게 있던대 (고무 패킹 실링도 있고 2중문 딜린)

분전함케이스를 이걸로 바꾸면 해결이 될까요??

벽에 매립되어있는 상태라 분전함 케이스 교체가 가능할지도 의문입니다..

어떻게 해결하는게 좋을까요 

 


Comments

G 전기전기 08.14 00:05
일단 외벽에 방수페인트 두번 칠해둔 상태인데 전기기사님이 보시더니 얇게 도포 되어있다고 효과 없을거라고 하시더라구요. 저런 외장제에도 방수페인트 수회 반복 칠하면 방수효과를 볼 수있을까요?
지금 생각중인건
1. 방수페인트수회 반복 + 몰탈로 외장재사이 빈틈 막기
2. 분전함 방수되는걸로 교체
이렇게 생각 중입니다.
고견부탁드립니다.감사합니다.
M 관리자 08.14 07:45
방수페인트, 발수제 등은 모두 매몰비용입니다. 아무리 여러번 매년 칠해도 결과는 같습니다.
그러므로, 박스의 크기 등을 보셔야 하고. 지금과 같은 크기가 아니라면 쉬운 작업은 아니겠습니다만, 분전함 교체가 낫습니다.

다만 그 전에 분전함의 상수 석재를 한장 제거하여, 그 속의 상황을 보시는 것이 좋겠습니다. 분전함 교체를 하더라도 상부 석재는 제거를 해야 할 상황이기에 미리 해서, 그 속을 보고.. 운이 좋다면 분전함의 상단에 처마를 만들 듯 물끊기 후레싱을 만들어 주면 해결될 수도 있어 보입니다.
G 전기전기 08.14 22:33
감사합니다 역시 분전함 교체가 답이군요.. 일단 임시방편으로 몰탈이나 실리콘+아크릴로 빈틈을 막아두는건 어떨까요?
17 허수할범 08.15 12:20
3번 사진처럼 외벽과 분전함은 분리되어 있는 경우이니 외벽 석재의 물 먹는 재질과는 별개 사안이 아닐까 생각됩니다.
물론 두겁석의 경우 별도의 조치가 없었다면 강수량이 많은 경우에는 옹벽으로 직접 물을 전달하겠죠.
이 경우 외에도 분점함이 들어가 있는 옹벽에 빗물이 도달하는 다른 경로의 가능성도 찾아 보시면 좋겠습니다.
예를 들어 실리콘이 탈락된 두겁석이나 강판 시공 시 천공된 부분이라던지.
아니면 전기 인입선을 타고 들어오던지 등등의 원인을 찾아 보시는 것이 좋을 듯 합니다.
M 관리자 08.15 13:49
허수할범님 감사합니다.

----------
위의 댓글을 참조해 주시고... 몰탈/실리콘 등을 사용해서 물을 막는 것은 오히려 좋지 않습니다. 흐르는 물을 막아 예상치 못한 곳으로 흐를 수 있기에 그렇습니다.
G 전기전기 08.16 23:18
감사합니다
M 관리자 08.17 17:59
감사합니다.