누수 석고보드 부분교체

신축아파트인데 저 빨간 선 안쪽에 윗집 에어컨 물이 떨어져서 누수가 생겼는데 2년안에 하자는 as센터에 신청을 해서 누수는 공사해서 멈췄고 아랫집인 저희는 천장 부분교체공사를 해준다고 합니다. 근데 내시경으로 안을 봤는데 곰팡이가 새까맣게 쓸고 번졌는데

 

 

1. 입구쪽에 곰팡이가 저정도 쓸었는데 안쪽에는 오염되지 않았을까요? 부분 공사를 해도 될까요?

2. 부분공사를 했을시에 빨래널이가 기계식이라 무거운데 빨래를 널고 하면 중간이 쳐지진 않을까요?

3. 석고보드말고 천장 시멘트도 곰팡이 제거를 해야하나요? 전체 교체를 해달라고 건설사에 어떻게 대응해야할지ㅜㅜ 이렇게 조언받을수 있는곳이 있다는게 진짜 너무 고맙습니다. 복받으십시요. 읽어주셔서 고맙습니다. 더위 조심하십시오! 아래는 내시경카메라로 안에 본 영상입니다! 솔직 조언 부탁드립니다! 감사합니다.


Comments

M 관리자 08.05 17:15
1. 부분 공사로 괜찮아 보입니다.
2. 빨래 걸이는 석고보드에 고정된 것이 아니라 그 위의 구조체에 고정된 것이라 서로 무관합니다.
3. 부분 교체를 할 때 석고보드를 일부 절개할 거여요. 그 때 락스 희석한 물로 잘 닦아 주시면 될 것 같습니다.
G 독녀 08.05 17:34
아 정말요? 그 위는 시멘트 천장인데 천장시멘트에 빨래널이 나사가 박혀있는건가요? 아 혹시 석고보드를 빨래널이 넓이만큼 오려서 천장시멘트에 박은걸까요? 제가 이해하는게 맞는지요? 그리고 테두리에 지지하는 나무 각목은 안 바꿔도 되나요? 각목도 곰팡이쓸지 않았을까요? 진짜 답변 빨리 주셔서 너무너무 감사합니다. 고맙습니다.
G 독녀 08.05 17:36
근데 꽤많이 곰팡이가 퍼져보이는데 빨래널이 근처에 석고보드는
오염되지 않았을까요? 질문많아 죄송합니다.
G 독녀 08.05 17:37
너무 많은 도움이 됩니다. 고맙습니다.
M 관리자 08.05 18:37
빨래널은 앵커의 길이가 길어서 천장 콘크리트에 박혀 있습니다.
오염은 항상 있습니다. 공기 중에 곰팡균이 있거든요. 다만 원인이 제거되면 발현되지는 않습니다.
이는 목재틀도 마찬가지입니다.