안녕하세요...패시브협회 자료 열심히보고 피코네유튜브 동영상 보면서 공부해서 신축 주택을 완공했습니다
당연 역전지붕 시공도 했구요...역전지붕 최고.....!!!
단열과 기밀에 신경쓰며 공사했구요...집안 도어를 닫은 상태로 환풍기를 가동하면 현관입구 통신함에서 공기 들어오는 소리가 심하게 들립니다..동영상 첨부합니다.
예전 영상에서 관련 내용을 본 것 같기는 한데 어떻게 조치해야 할 지 잘 모르겠어 질문 남깁니다.
환풍기 용량은 정확히 모르겠는데 2개가 같이 작동하는 구조로 되어 있습니다 힘펠 천정 매립형이며 전동뎀퍼 사양입니다.
감사합니다
역전지붕의 맛을 보셨군요.. ㅎ
------------
일단은 환기장치의 급배기량이 맞지 않는 상태입니다. 이를 맞춰주는 것이 맞으나, 아마도 해당 제품은 그런 서비스가 안될 거여요.
그러므로 아래 제품을 구매하셔서, 통신함 내부에 있는 공배관의 입구(전선이 나오는 공배관)를 메워 주시면 되세요.
https://jabjaje.com/goods/goods_view.php?goodsNo=1000000438
급 배기량이 맞지않아 생긴 현상이면 공배관을 막아도 다른 곳에서 비슷한 현상이 발생하지 않을까요?
일단 구매해서 조치는 하겠습니다