안녕하세요.
아랫집 누수로 인해 누수원인을 찾았고 공사를 진행했습니다.
세면대 급수 배관 깨짐, 그리고 배수 연결부위가 젖어있는걸 확인했습니다.
업체에서 수리했고, 가스압력도 안정화된걸 확인했습니다.
그뒤로 세면대 물을 틀면 반대벽 바닥타일 모서리에서 물이 흘러나옵니다.
라지에이터가 아닌 바닥에서 흘러나오고 있는 상황이에요.
물을 안쓰면 안나오고 물을 쓰면 나옵니다.
천천히 흘러나오는것도 아니고 주르륵 나옵니다.

공사했던 업체에서는 그부분은 공사를 하지 않았으니 우리의 잘못이 아니다 라고 얘기하고있습니다.
다른분들의 의견이 어떠신지 궁금해서 문의글을 남깁니다.
다른 사례들과 진심이 담긴 답변에 많은 도움을 받고있습니다. 감사드립니다.
이 하자는 배관의 연결부를 통한 누수로 보이는데, 해당 작업을 하신 분이 그 부위를 손 대지 않았다고 하더라도 작업을 충격에 의한 누수가 생길 수 있습니다.
다만 충격으로 누수가 되었다면 원래부터 부실한 연결이었을 가능성도 있습니다.
그러므로 1차적 책임은 작업하신 분에게 있으나, 더 깊에 들어가면 원인을 제공한 셈이므로 너그럽게 판단하여 후속 작업에 대한 협의를 하시길 권해 드립니다.