벽과 마루 사이 틈새 및 세로 균열

하자관련 질문/사례
질문 전에 먼저 검색을 해주세요.


벽과 마루 사이 틈새 및 세로 균열

G 6 1,207 07.24 18:36

안녕하세요?신축2년차 아파트입니다.

입주 후 얼마 지나지 않아 주방창 쪽 벽타일과 마루 실리콘 사이가 심하게 벌어졌고,타일과 연결된 냉장고장 역시 마루바닥 사이가 심하게 벌어졌습니다.또한 주방창 우측을 기준으로 타일 줄눈이 세로로 갈라져 틈이 생겼습니다.

 

거실 측면(큰창 있음)–싱크대(주방후드)–타일면(주방창)–냉장고장이 한 면을 이루고 있는데 벽과 바닥이 사진과 같이 틈새가 생겼습니다.

 

1) AS를 받아 냉장고장은 가래떡 같이 생긴 보강재를 넣고 실리콘을 두텁게(덕지덕지)쏘아 메꿨지만 안쪽은 그날로 다시 틈새가 벌어졌고,

2)주방창 아래 타일은 몇 번의 실리콘 보강에도 틈새가 커져서 결국 타일 길이를 길게 교체하였으나 다시금 조금씩 틈이 발생하고 있습니다.

3)마루AS팀에서는 바닥은 멀쩡하게 붙어있으니 마루 하자가 아니라고 합니다.

4)주방과 이어져 있는 거실 측면 걸레받이 역시 실리콘 사이가 많이 벌어져 있고,이제 앞으로 튀어나온 것처럼 보이기도 합니다.

5)위 사항은 작년AS당시 상황이고,어제 보니 주방창 타일 줄눈 세로줄과 함께 창 윗부분으로도 균열이 보입니다.이 부분이 위 아랫집의 외부 테라스 부위라 구조적인 문제는 없는지 걱정입니다.주방창 아래 타일도 앞으로 불룩하게 튀어나온 것 같아 하중을 견디지 못하는 건가 하는 생각도 들구요.

 

24.7 주방 벽타일과 마루.jpg

 

24.9.주방 냉장고장과 마루 틈새.jpg

 

25.7.  주방 옆 거실 측면 걸레받이 들뜸.jpg

 

24.10.하자보수 실리콘투성이.jpg

 

25.7. 주방창 아래 교체한 타일 불룩 튀어나옴..jpg

 

25.7. 주방창 아래 교체한 타일 줄눈 세로금 다시 출현.jpg

 

25.7. 주방창 위 균열.jpg

 

25.7. 주방창 위 균열2.jpg

 

거실측면, 주방, 냉장고장.jpg

사진1,2 - 주방창 쪽 벽타일과 마루 실리콘 틈새, 주방타일과 연결된 냉장고장과 마루바닥 사이 틈새

사진3 – 주방과 면한 거실측면 걸레받이 들뜸. 바닥 실리콘 틈새

사진4 – 보강재 넣고 실리콘 두텁게 AS, 그러나 AS당일 냉장고장 안쪽 곧바로 틈새 벌어짐.

사진5,6 – 교체한 타일 줄눈 균열 및 불룩함.

사진7.8 – 주방창 윗부분 균열(벽지 갈라짐)

사진9 – 주방창 우측 벽면 부위가 위아래로 세로로 균열(빨간 줄 여러개로 표시), 그 외 빨간 줄 한 줄은 벽과 바닥사이 가로로 실리콘 들뜬 부위 표시입니다.

사진10.11 - AS당시 마루 수평

 

 

 

24.10. 하자보수 수평1.jpg

 

24.10.하자보수 수평2.jpg

Comments

G 07.24 18:41
본문에 글이 짤렸습니다.

AS당시에도 실리콘만 쏘면 된다고 했지만 두텁게 몇 번을 해도 저 모양이고, 겨울에 난방하면 또 더 벌어질 수 있다하여 기다렸습니다만 주방창 위쪽까지 금이 가있으니... 근본적인 원인을 파악하고 싶습니다. 사진으로 파악되는 고견을 부탁드려도 될까요? 긴 글 읽어주셔서 감사합니다.
M 관리자 07.24 18:52
안녕하세요.
아래 글을 보시면 도움이 되실 것 같습니다.

https://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z4_03&wr_id=35780
https://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z4_03&wr_id=36004
https://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z4_03&wr_id=22712
https://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z4_03&wr_id=26359

보시고 추가 질문 주시면 답변 드리겠습니다.
G 07.24 19:31
관리자님 빠른 답변 감사합니다.
그런데 제가 너무 이 분야 문외한이다보니 두번씩 정독했는데도 감이 잘 오지는 않습니다. ㅠㅠ
일단 걸레받이와 바닥틈새는 완충재 압축결과로 인해 안전과 무관할 수 있지만 바닥꺼짐이 있다면 평탄화 작업을 해야한다. 일까요? 이건 수평을 확인해보면 되겠죠? 워낙 건설사가 하자대응에 소극적이어서 구체적인 대책을 알고 보수를 요구해야 할 것 같았습니다.
지난주 비가 많이 온 후 타일 세로 틈새와 벽면균열을 발견하여서요. 이 부분 위아랫집은 중간 기둥없는 12미터 외부 테라스입니다. 요새 주방창과 거실측면창 열기가 뻑뻑해진 느낌도 들어서 안전상의 문제는 없을까. 어떻게 확인해야 할까 궁금했습니다.
M 관리자 07.24 19:35
안전상의 문제는 없으며, 이해하신 바가 맞습니다.
G 07.24 19:53
아 안전상 문제가 아니라면 다행입니다.
그럼 주방창 위 벽면 벽지가 찢기며 벽면 한쪽이 살짝 튀어나왔는데  어떻게 보수 진행하면 좋을까요?
도움 주셔서 정말 감사합니다.
M 관리자 07.25 09:12
그 부분은 원인을 알아야 보수의 방법을 정할 수 있을 것 같습니다.
지금으로서는 벽지를 뜯어보고 안에 석고보드가 단차가 있는지를 먼저 확인해 보시는게 좋을 거 같아요.
단차가 있다면 석고보드 등 바탕재를 먼저 보수하고 벽지를 발라야 합니다.
Category