탑층 베란다 바닥 누수

하자관련 질문/사례

질문 전에 먼저 검색을 해주세요.


탑층 베란다 바닥 누수

G 홍냥흠냥 4 1,001 07.18 09:56

안녕하세요

꼭대기층 아파트인데요..비가 많이 오는 날이면 앞베란다 타일 사이사이로 물이 심하게 차오릅니다.

벽이나 다른 틈새에는 물흔적이 없는데 타일사이에서만 물이 새네요.

처음 관리사무소에 연락하여 문의한바로는 에어컨 타공 구멍에서 새는 것 같다고 해서 설치 후 두번이나ㅈAS를 받았는데요 그런데도 비가 많이 오면 계속 물이 샙니다.

 이건 베란다 바닥 방수 문제인걸까요 아니면 외벽 크랙이나 실리콘 마모 등 문제일까요?? ㅜㅜ

꼭 답변 좀 부탁드립니다..

Comments

M 관리자 07.18 11:21
안녕하세요.

크게 두가지로 접근을 하셔야 하는데요.

1. 우수관 하부에서의 누수
2. 창틀 하부 타일위 뒷면으로 들어오는 물이 바닥으로 들어간 경우
입니다.

현재 우수관에 대한 정보가 없어서 적어 드릴 것은 없어서, 우수관이 노출되어 있는지 등의 여부를 한번 보시어요.

창틀 하부의 타일 뒷면으로 들어가는 물일 경우, 창틀 아래 수직면의 타일을 몇장 탈거해서 그 속을 확인해야 합니다.
G 홍냥흠냥 07.18 13:28
동영상으로 찍은건데요..동영상으로 봐도 말씀하신 2가지 경우로 예측될까요?  저 2가지 경우라면 누수전문업체 불러서 확인해야할까요? 비용은 제가 다 부담해야 하는거죠? 외벽 크랙이나 옥상방수와는 전혀 관련이 없을까요?
M 관리자 07.18 15:00
에어컨 배관의 관통 부위가 실내쪽 정보만 있는데, 외부 쪽의 사진을 올려 주실 수 있으실까요?