겨울철 창호 결로 해결방법

하자관련 질문/사례
질문 전에 먼저 검색을 해주세요.


겨울철 창호 결로 해결방법

1 woody 3 806 06.15 22:55

20250615_223547.jpg

 

Screenshot_20250614_113911_Gallery.jpg

 

Screenshot_20250614_113723_Gallery.jpg

 

안녕하세요. 겨울철 창틀 결로 때문에 고민입니다. PVC부분에 결로가 생깁니다.

(독일식 양개형 창호 1등급 0.9)

구조적으로 결로가 생길 밖에 없는 상태입니다.

실내 창틀쪽의 단열 두께가 거의 안나와서 (50mm로 보이지만 스터드때문에 사실상 단열두께가 30mm정도 밖에 안되는셈입니다)

 외관을 최대한 덜 해치면서 해결할 수 있는 방법이 있을까요?

 

 

 

 

Comments

M 관리자 06.16 13:13
안녕하세요.
이게 외관의 훼손없이 해결을 하기가 불가능합니다. 애초에 위치를 잘못 잡은 거라서요.
창호 주변을 최소 30mm 이상 절개를 하여 단열재로 대체를 해야 하는데, 아마도 실행은 어려워 보입니다.

지금 상테에서 시도해 볼 만한 것은.. 아래 그림처럼, 창호주변의 틈새와 레인스크린이라도 표시하신 15mm 구간에 폼을 채우는 것인데요.
외장 벽돌타일의 줄눈 사이로 드릴 구멍을 내서 채워야 합니다.
1 woody 06.18 19:23
네 답변 감사합니다.
창호 재설치를 하고 창호부근 외장마감을 다시하는수 밖에 없겠네요 ㅜㅜ
M 관리자 06.18 19:52
네. .ㅠㅠ