라운드 샷시 확장 질문드립니다.

하자관련 질문/사례
질문 전에 먼저 검색을 해주세요.


라운드 샷시 확장 질문드립니다.

G 니드리노 3 230 11.05 07:30

봄에 확장 공사 후 삿시 하부 좌우  벽에 냉기가 들어와서 이제야 공사 사진들을 꺼내서 보게 되었습니다. 기존 라운드샷시를 일자로 변경하였습니다.

그런데 뭔가 대단히 잘못 되었다는 생각이  듭니다. 

 바닥 단열재와 벽이 전혀 이어지지 않고  샷시 하단에 단열재가 들어갔는지 물으니 30t가 들어갔다고 합니다. 확인할 길은 없구요.

 사진상 제가 업체에 쟐못된 시공으로 재시공을 요구할 수 있을까요. 그 정도로 중대한 문제인지 고견 부탁드립니다.

 

Comments

G 니드리노 11.05 13:43
단열에 대한 업체 답변입니다.
M 관리자 11.05 16:04
창문 하부에 시멘트벽돌을 넣고, 단열이 없는 것은... 저희의 기준으로는 잘못된 방식의 결과입니다.
그러나 우리나라 시장의 수준이 거의 다 이렇습니다. 또한 이런 보수 공사에 대해서는 국가표준시방서도 존재를 하지 않고요.

또한 결로없이 "한기"만으로 하자를 규정하기도 어렵고요.

그러므로 저희의 기준을 잣대로 재시공을 판단할 수는 없으며, 시공시 체결한 계약서의 내용, 견적서, 건축주의 요구사항(메일,문자,카톡 등) 등에 단열과 관련된 것이 있는지를 찬찬히 보시고 서로 협의를 하는 방법 밖에 없습니다.
G 니드리노 11.06 23:31
감사합니다. 벌써 커튼 아래로 냉기가 스물스물 나오는데 일단 올겨울 지켜봐야겠네요.