아파트 통신배선 파이프 누수

하자관련 질문/사례
질문 전에 먼저 검색을 해주세요.


아파트 통신배선 파이프 누수

1 누수시러 10 229 11.09 19:12

반갑습니다

최근 누수로 커뮤니티를 찾던중 우연히 알게되어

문의드립니다

아파트에 거주중 인데 11월4일 오전에 방에서 물이 발견되어 따라가보니 통신장비함에서 물 이 나오는 것을 확인 하였습니다.

통신장비함에(방2)는 동축케이블과 TPD가 연결되어 있습니다.

물이 떨어지는 곳은 위에서 아래로 흐르고 있고 케이블을 따라 흐르고 있습니다

케이블은 파이프안에 삽에 되어 있더군요

해당 케이블은 주방쪽 TV로 향하여 내시경으로 확인시 물이 있는것이 확인 되어 진공청소기로 물을 흡입 후 문제가 해결 되었다 생각하였는데 2~3시간 후 다시 물방울이 차올랐습니다.

윗집에서 누수가 되나 싶어 확인 시 특이 사항은 없었습니다

업체와 관리사무소에서는 지금 결로라고 하는데

하루 종이컵 한컵이상 지금까지 물이 나오고 있습니다

거실과 방2의 온도는 23로 자기전에 2시간 정도만 보일러를 가동하고 낮에도 꾸준히 물은 흐르고 있는데 정말 저희집이 보온이 안돼서 이런 일이 생기는 걸까요?

아니면 다른쪽 누수가 여기로 나오는 걸까요?

천장벽지나 벽면벽지는 너무 깨끗해서 누수가 맞는지도 확신이 없습 니다.

통사장비함 배관입구를 실리콘으로 막아서 열을 막으면 효과가 있을까요?

쿨링팬을 설치하여 온도를 낮춰주는건 어떨까요?

혹시 비슷한 경험 겪으셨던 분 계시면 도움 주시면 감사 하겠습니다

답답함에 긴글 남깁니다 

Comments

M 관리자 11.10 21:23
안녕하세요.

아파트이고 배관 속에서의 물이라면 결로일 확률이 높습니다. 특히 실내 온도가 낮을 수록 습도는 올라가기에 이런 현상이 나타날 확률이 높습니다.

우선 아래 글을 보시면 도움이 되실 것 같습니다.
https://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z4_03&wr_id=22830
https://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z4_03&wr_id=33393
https://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z4_03&wr_id=14672
1 누수시러 11.11 00:51
답변 주셔서 감사합니다.
1 누수시러 11.11 14:54
관리자님 위의 3경우는 1월로 날씨가 추울때 방생이 되었던데
지금 날씨에도 결로가 발생 할수 있을까요
하루 기준 500~600ml정도 발생 되고 있습니다.
확인 후 의견 남겨 주시면 감사하겠습니다.
M 관리자 11.11 15:34
그 정도 양이면 결로로 보긴 어려운데요.
문제는 누수라해도 지금 주신 정보로는 그 원인을 추정키가 어렵습니다.
1 누수시러 11.12 00:58
답변 감사 드립니다.
금일 오후에 누수 업체가 방문하여 저희 집과 윗집을 확인 하려고 합니다.
혹시 점검 포인트 남겨 주시면 감사하겠습니다.
저희 집 평면도도 같이 올려 놓겠습니다.
참조 부탁드립니다.
M 관리자 11.12 10:08
이 보다는.. 관리사무소에 보관 중인 도면 중에 '전기/통신' 도면을 보셔서, 해당 배관이 어디로 부터 시작되어 이어진 것인지를 살펴 보셔야 합니다.
1 누수시러 11.12 13:51
급수 도면 입니다.
1 누수시러 11.12 13:51
통신 배선도 입니다.
M 관리자 11.12 23:33
올려 주신 도면으로는 단순 배선이라서.. 해당 통신선을 분리해서 뺀 후에 내시경으로 관찰이 가능해 보입니다.
만약 물이 어딘가에서 유입되고 있다면 누수로 보고, 해당 누수 부위와 연관된 것을 추정해야 할 것 같습니다.
1 누수시러 11.13 08:48
답변 감사합니다