하자관련 질문/사례

전열교환기와 보일러배관

G 윤철중 2 1,093 2021.06.08 11:05

전열교환기가 첨부화일처럼 설치됐어요

 

흡기구와가까운데

 

150파이짜리코어를막고 다시뚫는게 부담스럽내요

 

위치도애매해 창아래로가야될거같은데요

 

어떻게막을지 제대로 막아놀지도 의심스럽고

 

밤새고민하다 흡기구에 L자 나 45도 짜리엘보파이프를

 

달면어떨까하내요

 

보일러에도요.

 

(이런시공을본적없어서 문제될건없을거같은데요)

 

 

다시 타공하는게좋을지 파이프를연장할지 고민입니다

 

 

Comments

M 관리자 2021.06.08 13:05
안녕하세요.
좋지 않은 상황이기는 하나.. 아래로 새로 구멍을 내든 ㄱ자 앵글을 사용하든 결과는 유사할 것 같습니다.
그러므로 ㄱ자 앵글사용해서 맨 아래 구멍을 흡기로 사용하되. 배기와의 거리가 최소한 1.5미터가 되게 하시면 좋겠습니다.
9 잡자재 2021.06.08 17:18
아래층의 보일러가 동일한 위치에 있다면 비용이 들어도 옮기는게 맞는 듯 싶습니다.
아래층 연통의 위치도 한 번 확인해보시기 바랍니다.