하자관련 질문/사례

발수제관련 문의

G 건축이랑 4 601 2022.11.30 12:29

제목 없음.jpg

 

1234.jpg비만오면 저위치에 젖어서 나타나는데 수차례 재시공해봐도 계속 그런데 이유가 있을까요..유성발수제 사용하였습니다.. 기술팀문의도 해봤는데 특별히 이유를 모르겠습니다. 전문가님들 여러의견 듣고싶습니다.

Comments

M 관리자 2022.11.30 14:16
수차례 시공을 하셨다고 하셨는데요.. 발수제를 수차례 발랐다는 의미신가요?
G 건축이랑 2022.11.30 14:56
네 사진과 같은현상이 일어나서 2차례 더 발라봤습니다. 근데도 위와같은 상황이 발생됩니다..
G 건축이랑 2022.11.30 14:59
첫번째 사진은 단순 옹벽인데 앞면만 젖고 뒷면은 괜찮습니다..
M 관리자 2022.11.30 18:28
그럼 두가지 추론이 가능한데요.

1. 기존 표면에 이물질(그게 무엇인지는 극히 가까이 확대 사진을 봐야 알 수 있을 것 같습니다.)로 인해서 처음부터 발수재가 침투하지 못해서, 비에 씻겨 내려간 경우
이 것은 분무기를 이용해서 문제가 있는 표면과 그 옆의 표면에 물이 붙는 양상의 차이로 판단이 가능합니다.

2. 해당 부위에 균열이 많이 발생을 해서 물이 발수재 뒤로 넘어간 경우
이 부분은.. 해당 부위가 꽤 오랫동안 건조되지 않고 남아 있다면 가능성이 있습니다.

다만 두 가지 모두 가까이서 육안으로 봐야 무언가 확신이 가능해 보입니다.
그 외에는 달리 예측가능한 것이 없습니다.