하자관련 질문/사례

공극 에폭시 시공

G mirimi 4 581 2023.02.08 06:27

몰탈의 공극이나 분리로 인한 바닥 난방배관 소음이 발생할 경우,

에폭시 시공으로 메우는 방법도 있다고 들었습니다. 물론 운에 맞겨야 하지만요.

 

소음을 잡을 수 있다는 가정하에, 에폭시 시공이 적절한 방법인가요?

바닥에 에폭시같은 것을 넣으면 안된다는 얘기도 있어서요...

 

추후에 누수가 발생할 경우, 보통 탐지기로 누수부위를 찾아 바닥을 깨서 수리를 하던데,

에폭시시공을 하면 이런 문제가 생겼을 경우 문제해결에 방해가 되거나 또다른 문제를 야기할 가능성 없는지 궁금합니다.

 

감사합니다.

Comments

M 관리자 2023.02.08 20:52
에폭시 시공이 적절하다기 보다는, 철거 후 재시공를 하지 않는다면 달리 선택할 수 있는 것이 없습니다.
에폭시로 배관 주변을 본딩하면, 철거할 때 배관이 손상될 수 밖에 없습니다. 둘 다를 만족하는 방법은 불행히도 없습니다. 만에 하나 누수가 생기면 해당 배관을 다시 설치하는 것이 최선입니다.
G mirimi 2023.02.09 04:16
에폭시시공으로 소음문제를 해결하면 누수발생시 난방배관공사를 다시 해야 한다는 뜻인가요?
M 관리자 2023.02.09 20:12
꼭 그런 것은 아닙니다.
누수가 되는 부위에 에폭시가 붙어 있다면, 그 부분을 폭넓게 철거한 후에 부분적으로 배관을 이어서 보수를 할 수 있습니다.
G mirimi 2023.02.11 10:50
정말 감사합니다~~