화장실 누수

G 나나 3 84 04.16 00:45

2층 목조주택입니다. 욕조를 드러내고 샤워실로 바꾸는 리모델링을 하면서 타일도 새로 하였습니다. 그런데 배수가 잘 되지않아 화장실 전체에 물이 고였고 화장실 방수가 잘 되지 않아 아랫층으로 물이 줄줄 샜습니디. 업체에서는 줄눈방수만 하고 갔는데 타일 아랫 부분이 물을 먹어 축축하고  잘 마르지 않을 거 같습니다. 그러면 곰팡이나 흰개미 노출될까봐 걱정스럽습니다. 올바른 방법 조언 부탁드립니다 

Comments

M 관리자 04.18 00:22
불행히도 타일과 그 아래 몰탈층까지 모두 들어내서 방수부터 새로 해야 합니다.
G 나나 04.18 06:38
답변 정말 감사드립니다. 건축에 무지한 저에게 한 줄기의 빛과 같습니다. 업체측은 리모델링 시 욕조 들어낸 부분만 방수를 하여 기존 방수된 부분과의 연결 부위에서 물이 샌 거라고 재공사를 하지 않고 타일 줄눈에만 방수액(??)을 바르고 바닥 테두리 부분에 실리콘을 바르고 갔습니다.
재공사를 하지 않고 이대로 유지될 경우 생길 수 있는 문제은 어떤 게 있을까요??
M 관리자 04.18 20:30
그건 현장의 상황을 알지 못해서 답변은 어렵습니다.
다만 아랫층으로 물이 샌 것은 방수층의 문제가 있다는 의미인데, 줄눈만 보수한다는 것은 그 방수층과 상관없는 부분을 건드린 것이라서요. 최소한 그 연결부위부터 다시 손을 봐야할 사항으로 보입니다.