박공지붕 용마루 마감 문제

하자관련 질문/사례

질문 전에 먼저 검색을 해주세요.


박공지붕 용마루 마감 문제

G 단비 1 730 07.26 18:33

옥상을 박공지붕으로 바꾸었습니다.

박공지붕 용마루와 지붕 징크칼라강판 사이에 틈이 있습니다.

시공업자는 숨구멍이고 틈 안쪽에 우레탄 폼을 사용하였기 때문에 누수 등 아무런 문제가 없다고 합니다.

 

질문 1: 계약서 상에 기재된 '징크강판'이라는 용어는 실제로 '징크칼라강판'을 지칭하는지?

질문 2 : 징크칼라강판은 용마루쪽 지붕 면을 접지 않아도 되는지?

 

Comments

M 관리자 07.27 11:33
불행히도 안되는 작업입니다.
강판 끝을 접어서 올려야 했었습니다. 지금 경사면의 강판을 다시 설치할 수는 없을 것이기에.. 용마루 덮개를 분리한 후에 ㄴ자로 접은 강판을 끼어 넣고 접착실리콘으로 붙이는 수 밖에 없어 보입니다.