화장실 유가 누수

하자관련 질문/사례

질문 전에 먼저 검색을 해주세요.


화장실 유가 누수

G 냐옹하는참새 3 973 07.26 19:20

안녕하세요 화장실 급수배관 누수로 인해서 화장실 전체 리모델링(타일 덧방)을 1년전에 하게 되었는데요

리모델링 후 5개월 후에 아랫집에 다시 누수가 생겨 유가를 교체한 후 (누수 멈춤) 1년정도 지난 시점인 지금 다시 누수가 발생했습니다

 

1년전 하자 보수로 유가를 교체할 때도 백시멘트 아래의 시멘트가 젖어있었고 따로 방수처리는 하지않고 유가를 좀더 낮추어서 설치만 하고 넘어갔습니다만, 다시 누수가 발생해서 좀 당혹스럽습니다ㅠ

 

이 경우에 저희는 다시 유가가 문제인 걸로 생각하고 있는데 유가를 다시 교체하기 보다는 하수구트랩 긴 것을 설치해서 내부 파이프와 백시멘트 사이가 맞닿는 것을 최소화하고 실리콘 코킹을 좀 해볼까 하는데.. 이래도 문제가 해결되지 않는다면 방수층 자체의 문제일까요??  메지문제일까요?ㅠ 눈에 보이는 균열간곳은 안보입니다만ㅜㅜ

 

 

Comments

M 관리자 07.27 18:47
안녕하세요.

아래 글의 중간 하단에, 누수의 원인이라는 내용을 한번 보시고 2차 질문을 주시면 답변 드리겠습니다.
https://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z3_01&wr_id=7056
G 냐옹하는참새 07.27 19:55
관리자님 감사합니다.
글을 쓰고 난 뒤 시간이 경과하고 보니 아랫집 누수의 물양이 줄었다 늘어났다 변동이 있더라구요.유가는 사용하지 않고 변기와 세면대만 사용중이었는데 이런경우 수도 배관의 문제보다는 하수오수관에 혹은 관주변 방수쪽에 문제가 있다고 보는 쪽이ㅜ맞을련지요?
M 관리자 07.27 20:15
링크의 글에 있습니다만..
수도 배관일 경우, 수도꼭지를 다 잠그고 계량기의 별침이 미세하게 움직이는 것으로 간접 확인이 가능합니다.
별침이 움직이지 않는다면 다른 원인입니다.
Category