안녕하십니까 평소 협회 글을 통해 많은 도움을 얻고 있습니다.
감사합니다.
오늘 주택 외벽에 붙은 배전함(분전함)내부를 살펴보다가
배전함 내부에서 쥐똥을 발견하고 대경실색하였습니다.
주택에서 나는 소음인 건으로 알았는데 숨어든 쥐였던 거였던 거지요.
배전함 문 안쪽 전기 관련 기기가 붙어있는 벽과 외장벽돌 사이에 쥐들이 충분히 드나들수 있는 틈이 있었습니다. 쥐똥이 그쪽에 떨어져 있는 걸 보니 이동통로인 것 같습니다. *삼성인터넷에서 사진이 올라가지 않아, 댓글로 첨부드리겠습니다.
그래서 이틈을 막아야 하는데
배전함이나 분전함에 대해서는 영 모르는지라
이 틈이 혹시 배전함 사용에 있어 쓰임이 있는 것인지, 이 틈을 막았다가 배전함 온도가 올라가거나 하는 등으로 문제가 생기면 어쩌지 싶어
일단 틈 메우기는 하지 않았습니다.
협회가 집의 구조에 대해서는 가장 잘 안다고 생각되어 여기 여쭙습니다.
이틈을 막아도 별 문제가 없을까요?
혹시 막는다면 우레탄폼 등으로 막아도 괜찮을까요? 철판으로 막자니 혹 스파크가 튀어 화재위험이 있을까 영 결정을 하지 못 하겠습니다. 우레탄폼이 잘 탄다고 하여 이것도 괜찮을지 모르겠네요.
혹 무엇으로 메꾸기를 하면 좋을지 추천주시면 감사드리겠습니다.
긴 글 읽어주셔서 감사합니다.
다른 분들이 비슷한 글 올리신 게 있는지 열심히 찾아도 보겠습니다.
메워 주셔도 기능과는 관련이 없습니다. 안심하고 작업하셔도 되세요.
다만 폼은 쥐가 갈아서 통과할 수 있습니다. 가장 권장 드리는 것은 레미탈로 몰탈을 만들어서 틈새를 채워 주는 것입니다. 물을 조금 적게 섞으면 흘러 내리지 않고 마를 때까지 잘 붙어 있을 수 있습니다.