하단사진처럼 베란다 벽부분 중에
-->>콘센트 연장선 몰딩한 부분 아래쪽에서만 비가 많이오면(대략 3시간 이상 비오는경우)에 물기가 있구요 (손으로 만지면 느껴집니다.)
저 빨간색 표시한 부분외 다른 부분들( 몰딩 상단 부분, 샷시 외곽쪽, 천장, 근처 벽, 세탁기용 수도꼭지 어디에도 습기, 물기) 없습니다.
딱 사진에 표시한 몰딩한 아랫부분에만 물기가 있어요.
그리고 이상태로 다음날 보면(정말 비가많이 내리면)
다음날 아침에 보면 바닥에 물이 흘러내려서 물이 약간 고여있습니다.
벽에 크랙으로 인한 누수일까요?
단순히 결로일까요?
그것도 아니면 샤시(샤시는 단일창입니다.) 불량일까요?
수리는 어떻게 해야하죠?
지금 상태는 몰딩의 외부측으로 물이 들어오는 것 외에 달리 추정되는 원인은 없어 보입니다. 현재 마감이 물이 통과하기 어려운 탄성코트라서, 창틀의 아래쪽 등으로 미세 누수가 있다면, 탄성코트의 뒷면으로 흐를 수 있는데.. 그 물이 빠져 나올 곳이 몰딩 선을 따라서 일 수 밖에 없기에 그렇습니다.
그러므로 두가지 접근 방법이 있을 수 있습니다.
가. 칼로 몰틸의 아래 벽과 만나는 모서리를 가로로 길게 잘라서 그 틈으로 물이 나오는지의 여부 확인
나. 칼로 몰딩과 벽이 만나는 위아래 모서리의 탄성코트를 잘라내고 몰딩 자체를 제거한 후에 살펴 보는 방법