아파트 내력벽 관련 질문드립니다..

하자관련 질문/사례
질문 전에 먼저 검색을 해주세요.


아파트 내력벽 관련 질문드립니다..

G 리모델링... 8 250 10.11 22:33

안녕하세요. 몇일동안 끙끙앓다가 문의드립니다.


화면 캡처 2025-10-11 222933.jpg

 


 

3년전 리모델링 공사를 하면서 통신함과 배전함을 벽을 뚫어 반대편으로 옮기게 되었는데

 

최근에 해당벽이 내력벽이라는걸 알게 되었습니다

 

 

KakaoTalk_20251011_222142781.jpg

 

화면 캡처 2025-10-11 222953.jpg

 


 

내력벽 구조에 큰 문제가 있을 상황인지, 복구 공사가 필요한 상황인지 문의드립니다.

Comments

M 관리자 10.12 09:03
다행히 벽의 중간 쯤에 작업이 되었으므로 이 정도의 면적이면 괜찮습니다. 안심하고 그냥 사셔도 좋습니다.
G 리모델링.. 10.12 10:46
답변 감사드립니다! 혹시 빨간선 안쪽으로가 내력벽인데 통신함은 내력벽 끝쪽으로 타공되어있습니다. 괜찮을까요??
M 관리자 10.12 12:33
사각형의 오른쪽으로 남아 있는 내력벽 길이는 얼마나 되나요?
G 리모델링.. 10.12 12:48
아래쪽 통신함 컷팅부 기준으로 내력벽이 2.5cm 밖에 안남아있네요;;
M 관리자 10.12 13:14
아래 화살표 방향 (천장 쪽 모서리)에 균열이 있는지 봐주세요.
그리고 판상형 아파트라면, 이 집이 끝집인지도 알려 주세요.
G 리모델링.. 10.12 13:26
화살쵸 방향 모서리에 균열은 없고 판상형아파트 끝집입니다 (왼쪽으로)
왼쪽벽너머로 도면처럼 방이있습니다.
M 관리자 10.12 13:59
그럼 일단 괜찮은 상태입니다.
완전히 끝벽은 아니고 건너편에 방이 있기에 당장은 별다른 조치를 하지 않아도 좋습니다. 그저 2~3년에 한번씩 말씀드린 모서리에 균열이 생기는지를 살펴 보시면 될 것 같습니다.
G 리모델링.. 10.12 14:41
고민이 많았는데 주기적으로 지켜봐야겠네요. 고견 감사합니다!!
Category