ASA창호

하자관련 질문/사례

질문 전에 먼저 검색을 해주세요.


ASA창호

1 리쿠오 3 232 10.13 21:50

저는 현재 창호제작을 하고 있는 사람입니다

ASA창호 건으로 한 현장에 현재 AS건으로 처리중 

ASA창호가 열흡수률 도 높고 변형도 쉬운자재 인것도

잘 알구요 .....그래서 숨구멍도 최대한 많이 뚫어주고

보강도 타이트하게 넣어 주고 하구 있습니다 

그런데 문제는 바로 창문유리 입니다

유리가 블라인드가 내장되어 있는데요  블라인드 손잡이를 간섭 한다는거에요 ........

문을 닫을때 마다 블라인드 손잡이를 치면서 문이 닫힙니다

입면분할창이라 내부창은 그래도 열흡수를 덜 받는데요

집이 남향이라 햇빛을 정통으로 받는 곳입니다

블라인드 손잡이는 창문내부코킹 라인 보다 살짝 튀어 나와있구요

간섭안하는곳은 간섭을 안하는데 문짝 이 큰쪽만 간섭을하는데여 ........

궁금한게 블라인드 손잡이가 창문 보다 튀어나서

간섭을 하는건지 아니면 아사바가 변형을 해서 손잡이를 간섭하는건지 정말 모르겠습니다 ....이런 하자 겪어보신분 계실까여 ...... 

 

 

Comments

M 관리자 10.14 10:18
먼저 질문이 있는데요.
블라인드 손잡이는 창틀이 아닌, 유리틀에 설치가 되어 있을 것 같은데요. 유리틀도 아사바인가요?
1 리쿠오 10.14 19:27
네 그렇습니다
M 관리자 10.14 22:16
그렇다면 열적 변형에 의한 스침이라고 볼 수 있습니다. 다만 아사바의 특성상 시공을 하시는 분이 아무리 시공을 잘해도 유리틀의 변형을 억제할 방법은 없습니다. 시스템창호와 다르게 슬라이딩 방식은 유리틀을 견고하게 고정할 방법이 없기 때문입니다.
Category