시스템에어컨 토출구 부분 도배지 우는 현상

하자관련 질문/사례
질문 전에 먼저 검색을 해주세요.


시스템에어컨 토출구 부분 도배지 우는 현상

1 삼초고려 6 240 10.14 15:13

 작년 말 인테리어하면서 시스템에어컨도 신규로 설치했는데요

 

작은방 에어컨에서만 두 시간정도 작동시키면 토출구 부분 도배지가 매번 동일한 모양으로 우는 현상이 발생하고 있습니다

 

엘지전자에 as를 신청해서 두 번 조치가 있었는데도 아직 해결을 못하고 있습니다

 

 처음 조치는 천장 내부 에어컨 높이가 높게 설치되었다고 높이를 낮추는 조치를 했고, 두번째는 결로 보강된 신품 판넬이 나왔다고 판넬 자체를 바꿔줬는데 증상은 그대로 나타났습니다

 

도배지가 우는 부분에 배관은 지나가지 않는 걸 확인했고, 천장부분에서 보면 석고보드에 물기 등이 발견되지는 않았습니다

 

사진을 보면 우는 부분이 가운데 뻗어나가는 것과 좌우로 퍼져 나가는 모양인데 도배업체에 문의하니 가운데 뻗어나가는 부분은 네바리라고 도배지가 천장에 밀착시공되지 않는 부분이라고 하고, 좌우로 뻗어나가는 부분도 면을 고르게 하기 위해 네바리를 쳤을수 있다는데 이건 뜯어보지 않으면 모르는 거 같습니다. 

 

다만, 해당 부분 도배지가 천장 석고와 붙어 있지 않은 상태에서 찬 기운이 천장 석고 맞나는 부분이든 석고와 도배지 틈이 있어 이 부분으로든 들어가는거 같은데요(이건 제 가설입니다)

 

엘지전자에서도, 도배업체에서도 이러한 증상은 거의 없었다면서 제대로 된 조치가 이루어지지 않고 있는데요

 

문제가 뭘까요? 확인해봐야 하는 사항이 있으면 알려주세요...

Comments

1 센도리 10.14 15:22
실내기에서 나오는 차가운 바람이 천장에 닿으면서 생기는 현상이 아닐까요?

실내기  바람 방향을 자동으로 설정해 놓으면 날개가 위로 올라가면서 생기는.....
아니면 말씀하신 것과 같이 실내기 패널이 조립되면서 본체에 덜  붙어서 생기는 현상이라면 실내기가 높이 설치되어 석고에 패널이 걸려 억지로 패널을 조립할 수 없어 덜 조여서 생기는 현상일 듯도 합니다.

에어컨 설치 상태(실내기 본체와 패널 조립 상태)를 점검해보면 판단이 설듯합니다.
11 잡자재 10.14 15:28
에어컨의 차갑고 습도가 높은 바람에 도배지가 습윤팽창하면서 생기는 현상으로 보입니다.
센도리님 말씀처럼 바람의 방향을 하부로 하면 상기 현상을 막을 수 있을 것으로 보입니다.
혹은 띄움도배를 전면접착방식으로 재시공하는 것도 방법 중에 하나일 것 같습니다.
1 삼초고려 10.14 16:11
위 두분 답변 감사드립니다. 우선 토출구의 찬 바람 영향이라면 다른  방에서도 동일한 증상이 발생해야하는데 작은방 한 군데에서만 발생하며, 토출구를 상하로 작동해도 동일하게 나타납니다. 또한 천장은 도배업체 문의시 밀착시공되었다고 답변받았습니다.

도배지가 우는 패턴이 동일해서 어느 틈(네바리 등)으로든 석고와 도배지 사이에 찬바람이 들어가는거 아닌가 하는 의심은 드는데 확인을 어떻게 해야할지 고민입니다.

제품 설치 관련해서는 엘지전자 서비스센터에서 두번이나 와서 설치된 상태를 확인했는데 처음 조치시 조정을 했는데도 증상이 동일했습니다. 다른 체크해볼 사항이 있을까요?
M 관리자 10.14 21:53
다른 체크사항 보다는.. 전면 접착이 덜된 탓 같습니다.
1 삼초고려 10.15 02:02
시스템에어컨 토출구 부분의 석고와 도배지가 접착이 덜 된거 같다는 말씀이시죠? 이 부분은 도배업체에 그럴 가능성에 대해 얘기해봤지만 습기 때문에 그런걸 왜 도배업체에 얘기하냐고 한사코 도배는 문제없다라고만 합니다. 현재 엘지 as 기사분이 벽지 사이로 냉기가 들어가지 않게 해주는 부품이 있다고 설치해 준다는데 해보고 다시 댓글 남기도록 하겠습니다
M 관리자 10.15 07:44
알겠습니다.