샷시 공틀바 질문 드립니다.

하자관련 질문/사례

질문 전에 먼저 검색을 해주세요.


샷시 공틀바 질문 드립니다.

G 에헤라디여 8 315 10.14 22:25

거실 확장을 하면서 이중창을 설치했습니다. 그 과정에서 거실 샷시 크기를 줄이게 되었는데 공틀바 5개로 막고 (50센티 살짝 넘는 길이) 샷시 설치를 했어요.  이렇게 해도 괜찮으냐고 물으니 문제없다고 했어요.

 문제는 공틀바 부분에서 진동이 울립니다. 집안 창문을 다 닫아놓으면 더 잘 들리고요. 평상시에도 그 부근에서 미세한 잡음이 계속  들리고 아파트 도로(뒷베란다쪽)에 트럭이나 미니 버스가 지나가면 거실 공틀바쪽에  진동이  웅 느껴져요. 멀리서 오는 헬기가 샷시쪽에서 먼저 진동으로 느껴지고  시간자를 살짝 두고 헬기 소리가 들립니다. 윗층 전자제품 진동도 그 쪽에서 심하게 울리구요.

 이건 어떻게 대처해야하는지요. 이렇게 공틀바 설치해도 괜찮은 건가요?

진동음이 자꾸 들리니 신경이 곤두섭니다. 북 안에 들어와있는 느낌이예요. 단열은 제대로 되었는지 올 겨울이 걱정됩니다.

 

Comments

M 관리자 10.14 22:28
공틀의 속이 비워져 있어서 그렇습니다.
계약 사항에 없다면 추가 비용이 들겠지만, 공틀의 위아래로 구멍을 낸 후에 폴리우레탄폼을 충진하는 것으로 대부분은 해결 가능합니다.
G 에헤라디여 10.14 22:42
아..그렇군요. 계약서엔 없지만 원래 계약은 샷시 크기를 줄이지 않는 크기로 시공이었고  중간에 샷시를 줄이고 계약서상 가격 변동도  없었습니다. 그렇다면 폼 충전을 무상으로 제가 요구해도 될까요.
M 관리자 10.14 22:57
그 부분은. 저간의 사정을 모두 알 수 없는 제가 언급할 범위는 아닙니다.
G 에헤라디여 10.14 23:08
네 감사합니다.
M 관리자 10.15 07:27
감사합니다.
G 에헤라디여 10.30 12:57
업체측에서 2차적인 부분때문에 폼 쏘는 건 조심스럽다며 못하겠다는 입장인데 어려운 일인가요? 6층입니다.
M 관리자 10.30 13:28
2차적 부분이라는 것이 무슨 의미인지 이해를 하지 못했습니다.