주방 벽 전선박스 결로 문의.

하자관련 질문/사례
질문 전에 먼저 검색을 해주세요.


주방 벽 전선박스 결로 문의.

G 또리네 7 228 10.31 14:06

안녕하세요.

거실에 붙은 작은방 통신함에서 주방 쪽 tv 선과 인터넷 선이 연결된 cd관에서 물이 나와서 가는 호스와 주사기로 물을 빼보니 제법 많이 나와서 싱크대 상부장을 뜯어보니 전선박스 안에 결로가 심합니다. 주방 등을 연결하는 전선박스에도 결로가 심하고 바로 아랫쪽이 주방 샷시인데 타일 위로 약간의 곰팡이 자국이 보입니다. 두 곳 다 물기 닦는다고 만져보니 벽쪽으로 찬기운이 많고 전선박스 연결하는 볼트에 물방울이 맺혀있고 녹이 나있습니다.

 

본 사이트에서 결로 관련 글을 참고하여 기밀이를 사서 양쪽 CD배관에 매꿈작업을 하고 혹시나 하여 주방 벽쪽 석고보드?와 전선박스 사이에 난연우래탄 폼을 조금 쐈는데 효과가 없습니다. 물기만 닦고 바로 매꿈작업을 해서 효과가 없는 건지 단열 자체가 문제인건지... 도와주세요. 

아파트 전열도면 첨부합니다.

Comments

M 관리자 11.03 12:11
안녕하세요.
공배관 내부의 물은 기밀이 작업으로 해결 가능합니다.
좀 더 확실히 하시려면, 이 전선과 연결된 다른 콘센트도 열어서 같이 메워 주면 좋겠습니다. 하나로 연결된 것이니까요.

기밀이를 해도 박스 자체의 결로를 잡기 어려운 것은.. 해당 박스가 단열재를 파고 들어가 있어서, 해당 부위에 단열 성능이 없는 탓입니다.
가장 최선은 이와 관련된 모든 전선을 죽이고, 박스 내부를 폼으로 채우는 것인데.. (이렇게 외기와 직접 면한 벽쪽으로 콘센트를 만든 것 자체가 설계 하자입니다.)
그럴 수 없다면, 박스 내부의 빈 공간에 모두 폼으로 가득 채우는 방법 밖에 없습니다.
G 또리네 11.03 22:39
같은 타입의 다섯 집을 물어봐도 다들 괜찮다고 하는데 저희 집만.... ㅠㅠ 답변 감사합니다.
M 관리자 11.03 22:41
그럼. 온습도계를 사 놓으셔서 실내 습도도 같이 체크해 보시는 것이 좋겠습니다.
1 누수시러 11.12 01:18
안녕하세요
저희집에도 비슷한 현상이 있어 지금 조치 중 입니다.
저희 역시 방에 있는 전선함 위 CD배관을 통해 물이 나오고 있고
TV가 설치 된 상부장 뒤편에는 결로가 없었습니다.
현상이 비슷하여 이렇게 댓글 남기니
조치가 되셨다면 내용 부탁 드립니다.
아래 제가 쓴 글 첨부 해놓겠습니다.
확인 되시면 연락 부탁 드립니다.

https://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z4_03&wr_id=51741
M 관리자 11.12 23:47
본문의 글을 쓰신 분이 '누수시러'님의 질문을 볼 확률이 극히 낮습니다.
답변을 기다리실까봐 노파심에 댓글을 남깁니다.
G 누수시러 11.17 12:57
연락 할 방법이 없을까요?
M 관리자 11.17 13:10
네 없습니다.