확장부 바닥 수평이 안맞습니다...

하자관련 질문/사례
질문 전에 먼저 검색을 해주세요.


확장부 바닥 수평이 안맞습니다...

G bgbbbv 7 241 11.05 11:12

안녕하세요. 인테리어 중 확장을 하여 강마루를 깔앗는대 현장확인해보니 확장부 수평이 안맞습니다...기존 바닥과 이음새부분부터 약간 높이가 높아지고 언덕이 있는것처럼 느껴지는데요..특히 샷시 모서리 부분이 15mm정도 차이가 나서 육안으로도 확연히 보입니다...하자보수 요청을 해야 할거 같은대..만약 재시공을 하게되면 강마루를 뜯고 샌딩을 다시 해야하니요? 아니면 일부만 뜯고 조정할 수 있는 부분인건지...전문가의 고견 구합니다...(첨부사진 참고 부탁드립니다.)

Comments

M 관리자 11.05 16:08
안녕하세요. 사진으로도 확인이 가능한 편차네요.

올라온 부분의 마감재만 걷어 내고 샌딩을 하는 방법 밖에 없습니다. 즉, 사진에서 최소 두 장은 뜯어야 합니다.
G bgbbbv 11.05 17:47
왼쪽 꺼진 부분만 뜯어내고 수평몰탈시공후 다시 덮는게 나을까요? 전체면을 뜯어내고 샌딩시에 하부 보일러배관부가 손상될까 걱정이 됩니다. (저 모서리 부분만 유독 꺼져잇고 나머지 부분은 5mm 전후로 수평이 맞지 않으나...다뜯어내고 위험을 감수하면서 샌딩을 할지 아니면 일부만 보수할지...고민이 됩니다.)
M 관리자 11.05 17:59
전체를 뜯어낼 필요는 없어 보입니다.
그리고 도출된 거라서 수평몰탈을 사용하는 것이 아니라 갈아 내야 합니다.
만약 꺼진 부분이 있다면 작은 영역이라서 일반 몰탈로도 가능합니다.
G bgbbbv 11.06 07:32
사진이 일부분만 있어 전체확장부가 안보이긴한데, 일단 저부분은 자세히 보시면 쏟아오른것이 아니라 왼쪽 밑이 푹 꺼져있습니다. 그리고 나머지 확장부는 기존 바닥보다 5mm내외로 높아져 있습니다...만약 수평몰탈로 채워야 하는 부분과 샌딩을 해야하는 부분이 동시에 있을경우, 확장부를 모두 까고 수평을 맞출수가 있니요? 또한 하부 난방배관을 샌딩시에 건드릴까 걱정이 됩니다..고견 부탁드립니다..
M 관리자 11.06 09:30
부분의 사진만으로 전체를 추정할 수는 없기에 원론적 답변만 드립니다.

몰탈로 채워야 하는 부분과 갈아내는 부분이 동시에 있을 경우에도 수평을 맞출 수 있습니다. 갈아내는 작업과 난방배관은 서로 무관합니다.
G bgbbbv 11.06 12:56
미장두께가 그리두껍지 않을텐데 샌딩 작업을 하다가 그 밑에 난방배관을 건드려 파손되눈 사례가 있는 걸 봤습니다만 별 문제가 안될까요?
M 관리자 11.06 13:50
아파트에서 그럴 일은 없을거여요.
Category