제습환기장치 + 대류냉방 후기 2 (7월 데이터)안녕하세요 피코네에서 늘 정보만 얻어가는 사람입니다.
올해 여름에 휴미컨 + 시스템에어컨 교체 후 전력사용량을 기록중입니다
6월 달에도 두 기기 합계가 253kWh 라 참 많다고 생각했는데..
7월에는 574 kWh로 엄청나게 무시무시한 숫자가 나왔습니다.
그래도 작년보단 낮네요... ㅎㅎ;;;;
실내조건은 외출하는 시간 빼고 거의 24시간 26도 50%를 유지했습니다.
가시성을 높이려고 THI 와 비교그래프를 그려보았습니다.
제가 사는 동네의 온습도를 기록하려다가 생각보다 정확도가 떨어지는 것 같아서 그냥 기상청 통계를 활용해서 적었습니다.
위치는 서울입니다. (관측소 번호 108)
( https://data.kma.go.kr/climate/RankState/selectRankStatisticsDivisionList.do?pgmNo=179)
6월
7월
저는 좀 희한하게 DIY 내외부차양을 설치한 관계로, 이 숫자들이 일반 가정에도 유의미하게 쓰일진 모르겠습니다만..
대층 이정도다 하는 추세선 보는 의미는 있을 것 같습니다.
엑셀파일을 첨부로 같이 올려놨으니 만약 열람이 안되시면 댓글 달아주세요 ㅎㅎ
날씨에 별 문제가 없는데도 휴미컨이 튀는 날은 보통 집에서 샤브샤브를 해먹었다거나(...) 아기빨래 널 공간이 모자라 실내에서 말렸다거나 하는 특별 케이스구요.
근데 일자별 전력사용량은 어떻게 측정하시는건가요? 콘센트 뒤에 전류량계를 따로 다시나요?
다원디엔에스랑 시하스를 둘다 달아봤는데 퀄리티는 시하스가 더 나은 것 같습니다..
시하스꺼 찾아보니까 특별히 매일매일 기록을 안해도 알아서 일자별 기록을 해주네요
좋은거 알아갑니다ㅎㅎ
@관리자 // 도움이 되셨다니 다행입니다 리자님~
혹시 실내 이산화탄소 농도에 대한 데이터도 있으실까요?^^
집에 CO2 미터가 총 네개가 있는데 거실은 Qingping Air Monitor 2 고 작은방과 안방은 Qingping Air Monitor Lite 입니다.
나머지 하나는 휴미컨 안에 내장이 되어있는 형태라.. 이게 컴퓨터로 export 되는 데이터가 아니라서 순시값을 제가 계속 눈으로 보고 적는 형태라 큰 의미가 없을 것 같습니다.
문제는 휴미컨의 환기 기능은 내장 CO2 계측기를 기준으로 작동한다는건데.. 그거까지 모니터링을 제대로 하고 싶은데 이건 역시 한계가 있군요 ㅎㅎㅎㅎ
혹시 휴미컨을 가동하지 않아 습도가 올라간 상태에서 제습을 가동했을 경우, 습도가 목표하신 설정치인 50%까지 떨어지는데 어느 정도의 시간이 걸릴까요?
물론 현재 습도 수치에 따라 달라지긴 하겠지만 대략적으로 본다면요..