메탈루프 통기층에서 통기가 충분히 많이 이루어진다면, 공기층까지 모델링에서 생략하시고, 'Surface Transfer Coeff.'에서 표면전달계수들을 입력하시면 됩니다.
위에 캡쳐하신 두 번째 사진에 수정되어야 할 부분을 말씀 드리겠습니다.
1. 질문 주신 메탈지붕의 s_d값은 거멀접기가 된 경우는 s_d > 300 m이고, 아닌 경우는 s_d = 25 m ~ 75 m 정도 입니다.
2. s_d값을 입력하셨으므로, 'Adhering Fraction of Rain'은 0이 되어야 합니다. 잘 입력해 주셨습니다.
3. 설계된 메탈지붕에 따라 반드시 'Absorptivity'와 'Emissivity'를 입력(선택)하셔야 합니다.
모델링 하신 첫 번째 이미지를 보니 Material DB에서 선택하신 공기층의 두께와 'Thickn. [m]'의 공기층이 다릅니다. 반드시 실제 공기층의 두께와 동일한 공기층을 Material DB에서 선택하셔야 합니다. 그리고 공기층은 Material DB 예를 들어 'Air layer 10 mm; without additional moisture capacity'를 선택하셔야 합니다.
@김석환 연구소장님 맞으시죠?^^
추가적인 질문 하나 여쭤봐도 될까요??? 위에서 언급하신 "통기층에서 통기가 충분히 많이 이루어진다면," 의 전제가 어떤걸 기준으로 봐야할까요? 협회에서는 2x2 각상 38mm면 충분하다고 했던걸로 기억하는데 현장에서는 2x4로 시공하시는 분들도 계시고 외피의 각도, 향, 표면온도 등에 따라 많은 차이가 있을 것으로 보이는데 길잡이가 필요합니다 ㅠㅠㅠ
@pHvac 안녕하세요. 네, 말씀하신 바와 같이 통기층 내 통기 횟수는 다양한 영향을 받습니다. 하지만, DIN 4108-3에서는 기본적으로 통기가 원활하게 이루어질 수 있는 통기층의 치수만을 경사도에 따라 제시하고 있습니다.
1) 지붕 경사도 ≥ 5°
- 통기층 단면의 높이가 최소 2 cm일 것.
- 지붕면에서 처마선과 용마루가 직선으로 연결되는 경우 통기층 단면의 넓이가 최소 200 cm^2/m 일 것.
- 지붕면에서 처마선과 지붕귀(또는 힙 지붕 면의 교차선)가 직선으로 연결되는 경우 통기층 단면의 최소 50 cm^2/m 일 것.
2) 지붕 경사도 < 5°
- 공기층의 길이가 10 m 이하일 것.
- 통기층 단면의 높이가 최소 5 cm일 것.
- 통기층의 단면의 넓이가 최소 200 cm^2/m 일 것.
메탈루프 통기층에서 통기가 충분히 많이 이루어진다면, 공기층까지 모델링에서 생략하시고, 'Surface Transfer Coeff.'에서 표면전달계수들을 입력하시면 됩니다.
위에 캡쳐하신 두 번째 사진에 수정되어야 할 부분을 말씀 드리겠습니다.
1. 질문 주신 메탈지붕의 s_d값은 거멀접기가 된 경우는 s_d > 300 m이고, 아닌 경우는 s_d = 25 m ~ 75 m 정도 입니다.
2. s_d값을 입력하셨으므로, 'Adhering Fraction of Rain'은 0이 되어야 합니다. 잘 입력해 주셨습니다.
3. 설계된 메탈지붕에 따라 반드시 'Absorptivity'와 'Emissivity'를 입력(선택)하셔야 합니다.
모델링 하신 첫 번째 이미지를 보니 Material DB에서 선택하신 공기층의 두께와 'Thickn. [m]'의 공기층이 다릅니다. 반드시 실제 공기층의 두께와 동일한 공기층을 Material DB에서 선택하셔야 합니다. 그리고 공기층은 Material DB 예를 들어 'Air layer 10 mm; without additional moisture capacity'를 선택하셔야 합니다.
감사합니다.
추가적인 질문 하나 여쭤봐도 될까요??? 위에서 언급하신 "통기층에서 통기가 충분히 많이 이루어진다면," 의 전제가 어떤걸 기준으로 봐야할까요? 협회에서는 2x2 각상 38mm면 충분하다고 했던걸로 기억하는데 현장에서는 2x4로 시공하시는 분들도 계시고 외피의 각도, 향, 표면온도 등에 따라 많은 차이가 있을 것으로 보이는데 길잡이가 필요합니다 ㅠㅠㅠ
1) 지붕 경사도 ≥ 5°
- 통기층 단면의 높이가 최소 2 cm일 것.
- 지붕면에서 처마선과 용마루가 직선으로 연결되는 경우 통기층 단면의 넓이가 최소 200 cm^2/m 일 것.
- 지붕면에서 처마선과 지붕귀(또는 힙 지붕 면의 교차선)가 직선으로 연결되는 경우 통기층 단면의 최소 50 cm^2/m 일 것.
2) 지붕 경사도 < 5°
- 공기층의 길이가 10 m 이하일 것.
- 통기층 단면의 높이가 최소 5 cm일 것.
- 통기층의 단면의 넓이가 최소 200 cm^2/m 일 것.
감사합니다.
명료한 답변 감사합니다. 이제서야 답변확인합니다 ㅠㅠ
그럼 현재 시공되어지고 있는 통기층의 경우 2x2각상을 주로 이용하고 있는상황이므로
- 일반적인 지붕경사도 30도기준
- 단면높이가 3.8cm로 충족
- 단면 넓이가 약600또는 400mm간격으로 시공을 하고 있으니
약600(24인치)로 적용시에는 228cm2/m로 충족
약400(16인치)로 적용시에는 152cm2/m로 미충족
- 지붕귀는 현장에따라 상이하니 여기서는 계산 제외...
충족하는 것도 있지만 최소기준이 맞네요... 권빌더님 현장처럼 단면높이 확보를 위해 50mm각재 또는 2x4를 세워서 하는게 좋긴하겠네요.....
벽체 통기층에 대한 내용과 경사도 별 기준이 세분화 되면 더 좋긴 하겠어요!!
연구원님이 만들어 주실꺼라 기대하겠습니다!!!^^
추가로 지붕경사도 5도이하 기준을 평지붕에 적용하여서 생각해 볼 수 있을까요?
너무 딥하게 들어가는 걸까요??