충남 아산시 장존동 - 업무시설 (2.2리터) - 온양6동 주민센타 및 주민자치센타| *용도 | 업무시설 (2.2리터) |
|---|---|
| 건축물주소 | [ 336 ] 160 |
| 건축물이름 | 온양6동 주민센타 및 주민자치센타 |
| 설계사 | (주)종합건축사사무소 동우건축 |
| 시공 또는 시공관리 | (주)태양종합건설 |
| 대지면적 | 5,857.00 ㎡ |
| 건축면적 | 1,103.13 ㎡ |
| 건폐율 | 18.83 % |
| 연면적 | 2,150.27 ㎡ |
| 용적율 | 34.65 % |
| 규모 | 지하1층, 지상2층 |
| 구조방식 | 철근콘크리트조 |
| 난방설비 | 지열히트펌프 |
| 냉방설비 | 지열히트펌프 |
| 주요외장재 | 점토벽돌, 테라코타판넬 |
| 외벽구성 | T160 경질폴리우레탄폼 보온판(2종1호) + T200 철근콘크리트 |
| 외벽 열관류율 | 0.15 W/㎡·K |
| 지붕구성 | T100 무근콘크리트 + T200 압출법보온판1호 + T150 철근콘크리트 |
| 지붕 열관류율 | 0.135 W/㎡·K |
| 바닥구성 | T200 압출법보온판 특호 + T600 철근콘크리트 |
| 바닥 열관류율 | 0.129 W/㎡·K |
| 창틀제조사 | 융기 |
| 창틀 열관류율 | 0.77 W/㎡·K |
| 유리 구성 | 6PLA113+14Ar+5CL+14Ar+5PLA113 |
| 유리 열관류율 | 0.79 W/㎡·K |
| 유리 g값 | 0.44 |
| 기밀성능(n50) | 0.415 회/h |
| 환기장치 제조사 | (주)이피아 |
| 환기장치효율 (난방효율) | 72 % |
| 난방면적 | 1464.5 ㎡ |
| 난방에너지요구량 | 22 kWh/㎡·a |
| 난방부하 | 17 W/㎡ |
| 1차에너지소요량 | 114 kWh/㎡·a |
| 계산프로그램 | PHPP7 |
| 태양광발전 용량 | 30 kWp |
| 지열히트펌트 용량 | 55.76(난방)/51.12(냉방) kW |
| 인증번호 | 2014-P-005 |
| 신축공사 |