경상북도 상주시 표준주택 23_1호(4.0리터) - 표준주택 23_1호 상주| *용도 | 경상북도 상주시 표준주택 23_1호(4.0리터) |
|---|---|
| 건축물이름 | 표준주택 23_1호 상주 |
| 설계사 | ㈜자림이앤씨건축 사사무소 |
| 시공 또는 시공관리 | (주)그린홈예진 |
| 기계설비설계사 | 나이스기술단 |
| 전기설비설계사 | 나이스기술단 |
| 구조설계사 | 자림건축사사무소 |
| 에너지컨설팅 | (사)한국패시브건축협회 |
| 시공기간 | 2023년 8월~2023년 12월 |
| 대지면적 | 370.00 ㎡ |
| 건축면적 | 85.03 ㎡ |
| 건폐율 | 22.98 % |
| 연면적 | 85.03 ㎡ |
| 용적율 | 22.98 % |
| 규모 | 지상 1층 |
| 구조방식 | 경량목구조 |
| 난방설비 | 기름보일러 |
| 냉방설비 | 시스템에어컨 |
| 주요내장재 | 합지벽지 |
| 주요외장재 | 세라믹사이딩 |
| 외벽구성 | T16 세라믹사이딩 + 38㎜ 통기층 + 투습방수지 + 2×2 가로각재(32K 글라스울 40㎜) 1겹 + 2×4 세로각재(32K 글라스울 40㎜) 1겹 + T11 OSB + 2×6 스터드(셀룰로오스) + 가변형방습지(기밀층) + 2×2 각재(설비층) + T9.5 석고보드 2겹 |
| 외벽 열관류율 | 0.193 W/㎡·K |
| 지붕구성 | T0.5 칼라강판 거멀접기 + T2 쉬트방수 + T11 OSB + 38㎜ 통기층 + 투습방수지(지붕용) + 2×4 가로각재(32K 글라스울 38㎜) + 2×12 스터드(셀룰로오스) + 가변형방습지(기밀층) |
| 지붕 열관류율 | 0.140 W/㎡·K |
| 바닥구성 | T10 강마루 + T50 몰탈(T12 X-L 파이프) + PE필름 + T150 비드법 2종 2호 단열재 + T300 기초 슬래브 + T300 비드법 1종 2호 단열재(되메우기용) + T100 버림 콘크리트 위 PE필름 위 + T100 잡석 위 PE필름 위 |
| 바닥 열관류율 | 0.165 W/㎡·K |
| 창틀제조사 | Ensum_koemmering88 |
| 창틀 열관류율 | 0.950 W/㎡·K |
| 유리 제조사 | 삼호글라스 |
| 유리 구성 | Ensum_5Low-e+16Ar+5Cl+16Ar+5Low-e |
| 유리 열관류율 | 0.64 W/㎡·K |
| 창호 전체열관류율 (국내기준) | 0.893 W/㎡·K |
| 유리 g값 | 0.45 |
| 현관문 제조사 | 엔썸 |
| 현관문 열관류율 | 0.622 W/㎡·K |
| 기밀성능(n50) | 0.74 회/h |
| 환기장치 제조사 | 컴포벤트 DOMEKT R 450V |
| 환기장치효율 (난방효율) | 86 % |
| 난방에너지요구량 | 39.52 kWh/㎡·a |
| 난방부하 | 35.6 W/㎡ |
| 1차에너지소요량 | 203 kWh/㎡·a |
| 계산프로그램 | 에너지샵(Energy#®) 2021 v2.5 |
| 인증담당자 | 김규화 주임연구원 |
| 신축공사 |