| *용도 | 단독주택 |
|---|---|
| 건축물주소 | [ 62077 ] 광주 서구 서창동 |
| 건축물이름 | 광주 서창동 1.4리터 패시브하우스 - 부모님댁 |
| 설계사 | (주)자림이앤씨건축사무소 |
| 시공 또는 시공관리 | 대화이엔씨(주) |
| 기계설비설계사 | 청효하이텍 |
| 전기설비설계사 | 청효하이텍 |
| 구조설계사 | 위가구조 |
| 에너지컨설팅 | (사)한국패시브건축협회 |
| 설계기간 | 2015.11~2016.04 |
| 시공기간 | 2016.05~2017.04 |
| 대지면적 | 861 ㎡ |
| 건축면적 | 306.11 ㎡ |
| 건폐율 | 35.55 % |
| 연면적 | 269.25 ㎡ |
| 용적율 | 31.27 % |
| 규모 | 지상1층 |
| 구조방식 | 철근콘크리트조 |
| 난방설비 | 가스보일러 |
| 난방용량 | 30,000Kcal/hr |
| 주요내장재 | 노출콘크리트, 합지벽지, 무늬목, 친환경페인트 |
| 주요외장재 | 화강석, 외단열미장마감, 노출콘크리트 |
| 외벽 열관류율 | 0.159 W/㎡·K |
| 지붕 열관류율 | 0.095 W/㎡·K |
| 바닥 열관류율 | 0.1 W/㎡·K |
| 창틀제조사 | 케머링 앤썸 |
| 창틀 열관류율 | 1.0 W/㎡·K |
| 유리 구성 | 5로이+16AR+5투명+16Ar+5로이 |
| 유리 열관류율 | 0.68 W/㎡·K |
| 창호 전체열관류율 (국내기준) | 0.975 W/㎡·K |
| 유리 g값 | 0.47 |
| 현관문 제조사 | 케머링 앤썸 |
| 현관문 열관류율 | 0.975 W/㎡·K |
| 기밀성능(n50) | 0.52 회/h |
| 환기장치 제조사 | 셀파 |
| 환기장치효율 (난방효율) | 84 % |
| 난방에너지요구량 | 14.22 kWh/㎡·a |
| 난방부하 | 13.3 W/㎡ |
| 1차에너지소요량 | 107 kWh/㎡·a |
| 계산프로그램 | Energy# |
| 태양광발전 용량 | 5 kWp |
| 인증번호 | 2017-P-009 |
| 신축공사 |
총공사비에서 패시브하우스를 만들기 위해 추가된 비용은 7% 정도 밖에 안되니까요..