*용도 | 단독주택 (2.9리터) |
---|---|
건축물주소 | [ 376 ] 802 |
건축물이름 | 충북 보은 주택 |
설계사 | (주)풍산우드홈(정회원사) |
시공 또는 시공관리 | (주)풍산우드홈(정회원사) |
에너지컨설팅 | 한국패시브건축협회 |
연면적 | 113.40 ㎡ |
규모 | 지상2층 |
구조방식 | 목구조 |
난방설비 | 보일러 |
주요내장재 | 석고보드위 벽지 |
주요외장재 | 외단열미장마감시스템 |
외벽구성 | T150 비드법보온판 2종3호 / T140 글라스울 |
외벽 열관류율 | 0.128 W/㎡·K |
지붕구성 | T368 글라스울 |
지붕 열관류율 | 0.116 W/㎡·K |
바닥구성 | T300 압출법보온판 1호 |
바닥 열관류율 | 0.09 W/㎡·K |
창틀제조사 | 케멀링 |
창틀 열관류율 | 1.42 W/㎡·K |
유리 제조사 | 한글라스 |
유리 구성 | 로이3중유리 |
유리 열관류율 | 0.78 W/㎡·K |
유리 g값 | 0.5 |
현관문 열관류율 | 0.8 W/㎡·K |
기밀성능(n50) | 1.54 회/h |
환기장치효율 (난방효율) | 75 % |
난방면적 | 94 ㎡ |
난방에너지요구량 | 29 kWh/㎡·a |
난방부하 | 20 W/㎡ |
계산프로그램 | PHPP2007 |
태양광발전 용량 | 3 kWp |
인증번호 | 2013-P-003 |
신축공사 |
현관문이 어디 제품인지 알 수 있을까요?
그리고 마지막 사진에 보이는 사각형의 하얀색 관은 공조기 배관인가요?
맞다면 원형과 각형의 성능차이가 있을까요?
사진상으로 보기엔 노출시켜도 좋을만큼 깔끔해보이네요.
마지막 사진은 말씀하신 것과 같이 공조기 배관입니다. 보통 천장속이 좁은 아파트에서 많이 사용하는 배관입니다.
공간확보가 된다면 원형배관이 더 좋습니다
고맙습니다.
태양광 고정방법 중 클립식이 있는데, 거멀접기의 접힌 부분에 클립으로 고정하는 방식이라 열교는 전혀 발생되지 않습니다.
사실 이런 방식을 택한 것은 열교보다는 방수를 완벽하게 하기 위해 선택한 방법입니다.
감사합니다.
짧은데 일조량 때문인가요?
목조주택일 경우 처마를 내는 것은 아무 문제가 없으며, 오히려 처마가 있는 것이 주택의 수명을 고려해 볼 때는 바람직한 방법입니다.
지금 설계중인데 처마의 길이을50-60cm정도
빼도 되겠네요.^^*